土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 施耐德空开

施耐德空开

发布于:2005-09-16 10:23:16 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
原有一台NS400的空开,不带任何附件。现因消防联动需要(切除非消防用电),
能否只购买分励脱扣器直接加装,还是必须换一台带有分励脱扣器的空开?
哪位有过相关经验,拜托帮忙指教!
  • byecar
    byecar 沙发
    施耐德的塑壳开关由于不同电流等级间的附件通用化程度非常高,都是本体和附件分开的买的,所以直接采购一只分励脱扣器装在开关上即可(在开关内部指定位置,有符号指示的)。
    2005-09-16 10:50:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.95 万条内容 · 551 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

开断电流等于遮断容量吗

高压开关的技术参数都由额定电压、额定电流、开断电流组成。但是电力工业安全规程里有遮断容量一说。开断电流是否等于遮断容量。有人说:当通过开关的电流大于开关本身的遮断电流时,在发生事故情况下开头保护动作后,开关本身也要拒动。这个拒动是怎么实现的。望天下各路英雄不吝啬赐教!

回帖成功

经验值 +10