土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 开断电流等于遮断容量吗
高压开关的技术参数都由额定电压、额定电流、开断电流组成。但是电力工业安全规程里有遮断容量一说。开断电流是否等于遮断容量。
有人说:当通过开关的电流大于开关本身的遮断电流时,在发生事故情况下开头保护动作后,开关本身也要拒动。这个拒动是怎么实现的。
望天下各路英雄不吝啬赐教!

全部回答(2 )

  • tcchezhong
    还有个关合电流呢
    2006-08-11 08:25:11 来自 PC 评论 举报
  • tian.heng
    冒昧: 把decadesword的帖子转这吧,要谢就谢谢他吧

    遮断容量通常用来表征开关元件在短路状态下的断路能力。
    与开断电流有异曲同工之妙。
    三相电路中:
    S Nbr = 1.732 × U N × I Nbr
    【注】S Nbr - 开关的额定断流容量 (即遮断容量),MVA
    U N - 开关设备额定电压,kV
    I Nbr - 开关设备额定开断电流,kA(额定电压下,开关能够可靠切断的最大电流,用触头分离瞬间短路电流周期分量有效值表示)
    2006-08-10 20:26:10 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 587 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10