土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 大家来帮帮看看这个麻烦的问题。

大家来帮帮看看这个麻烦的问题。

发布于:2005-09-16 12:32:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
第一个问题是三相四线供电系统中,为1台空调机组电柜使用3+1电缆配电,机组中有控制回路,但是电缆的零线却接在了低压配电柜的地排上,请问,这样接法有什么不好的后果吗?
那就有了第二个问题,TN-C和TN-S以及TN-S系统在变电所一端有什么区别?因为,这个供电系统虽然是三相四线的,可它也有自己的地排,是直接从变电所内钢柱引的,零排从变压器中性点引出,也与钢柱相连。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • xbwmail
    xbwmail 沙发
    整个厂房所有的电缆都是不带地线的,应该是三相四线。但外壳是单独接地的。
    霸王,那把电缆的零线(N)从低压配电柜的地排上改接到N排,把空调机组地排(PE)也引到电缆的零线上,是不是就是TN-C了呢?
    2005-09-19 12:23:19

    回复 举报
    赞同0
  • liangjie
    liangjie 板凳
    最好说是什么型式的配电系统为好.
    2005-09-17 22:13:17

    回复 举报
    赞同0