土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教各位:双电源+发电机该如何连接方式?
请教各位:双电源+发电机该如何连接方式?
三者之间该如何联络呢?才能确保当两路市电都停了,发电机自启动给重要负荷供电?

1126839691178.JPG

全部回答(6 )

  • xlh05
    需要,有指导意义,谢谢!
    2009-09-03 13:53:03 来自 PC 评论 举报
  • chao.han
    该图,本身也可以确保当两路市电都停了,发电机自启动给重要负荷供电。但有个问题是,当1T电源正常时,2T故障时,发电机会自启动,其实这时病并不需要发电机启动。
    所以可以做一些改动:
    1.将3ACB联络开关去掉
    2.将1T、2T电源接入2ATSE
    3.将2ATSE出线与发电机电源一起接入1ATSE。
    此方案,电源的优先级别为:1T>2T>发电机电源
    ----------------------------------------------------
    谨做参考!
    2005-11-15 13:58:15 来自 PC 评论 举报