土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 照明 工程 中漏电保护器和断路器的 选用问题请教

照明 工程 中漏电保护器和断路器的 选用问题请教

发布于:2005-09-16 10:07:16 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
请问:1.在室外照明工程中,配电箱总开关是否需要设置漏电保护器,设置 了漏电保护器以后是否之前还要设置一个空气开关?分路是否需要设置漏电保护器,分路单相漏电保护器是否都是单极的断路器配合单极的 漏电保护器使用。
有谁有室外照明工程的 电气图纸啊。能不能麻烦穿上来啊,谢谢了

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • hklxp1967
    hklxp1967 沙发
    空调分路不需要装漏电开关
    2006-01-16 11:48:16

    回复 举报
    赞同0
  • 欢快的
    欢快的 板凳
    有金属外壳的I类移动式电气设备和手持电动工具,安装在潮湿或强腐蚀等恶劣场所的电气设备,建筑施工工地的电气施工机械设备,临时性电气设备,宾馆类的客房插座触点危险性较大的民用建筑物内的插座游泳池或浴池类场所的水中照明设备,安装在水中的供电线路和电气设备一级医院直接接触人体的电气设备等要装设漏电保护器;
    对于公共场所的通道照明电源和应急照明电源,消防用电梯及确保公共场所安全的电气设备,用于消防系统的电源,用于防盗报警的电源,以及其它不允许突然停电的场所或电气装置的电源,漏电时立即切断电源会造成事故或重大经济损失,在这些情况下不允许装设漏电保护器.应装设不切断电源的漏电报警装置.
    开关箱并非一定要采用四极开关.
    2005-09-16 16:04:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 391 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

漏电保护断路器和剩余电流断路器有什么区别?

漏电保护断路器和剩余电流断路器有什么区别?

回帖成功

经验值 +10