漏电保护断路器和剩余电流断路器有什么区别?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 欢快的
    欢快的 沙发
    零序电流保护与剩余电流保护(亦称漏电电流保护)。((照楼主所说剩余电流保护断路器和漏电保护断路器是一样的)).这两种电流保护的基本工作原理相同,但使用范围、安装等要求却有所不同)
    零序电流保护具体应用可在三相线路上各装一个电流互感器(C.T),或让三相导线一起穿过一零序C.T,也可在中性线N上安装一个零序C.T,利用这些C.T来检测三相的电流矢量和,即零序电流Io,IA+IB+IC=IO,当线路上所接的三相负荷完全平衡时(无接地故障,且不考虑线路、电器设备的泄漏电流),IO=0;当线路上所接的三相负荷不平衡,则IO=IN,此时的零序电流为不平衡电流IN;当某一相发生接地故障时,必然产生一个单相接地故障电流Id,此时检测到的零序电流IO=IN+Id,是三相不平衡电流与单相接地电流的矢量和。
    剩余电流保护的具体做法是在被测的三相导线路上与中性N上各装一个C.T,或让三相导线与N线一起穿过一个零序C.T,得到三相导线与中性线N的电流矢量和IA+IB+IC+IN,当设有发生单相接地故障时,无论三相负荷平衡与否,则此矢量和为零(严格讲为线路与设备的正常泄漏电流);当发生某一相接地故障时,故障电流中会通过保护线PE及与地相关连的金属构件,即IA+IB+IC+IN≠0,此时数值为接地故障电流Id加正常泄漏电流。
    2005-09-16 14:06:16

    回复 举报
    赞同0
  • 遵义
    遵义 板凳
    电流取样不一样
    2005-09-16 13:30:16

    回复 举报
    赞同0