土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 水树枝

水树枝

发布于:2010-06-10 15:18:10 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我单位一条10KV交联电缆长约200米已运行20年,五年前中间土地做一接头。今年做直流预防性试验时(设备不能读泄露电流)耐压合格,但在用2500V摇表测绝缘时,三相对地不平衡,和以前数据相比明显降低。未作任何处理过了一个月后绝缘值下降,中间下了几天雨。在做直流耐压试验,每次做后绝缘不断下降,并在最大处,摇表指针摆动不能稳定在一个值上。在唯一一次能够准确测量试验电压时,加压至45000V,1分钟后去掉试验电压放电后,仍然有200V电压。估计是电缆内形成水树枝,但不知是不是在中间接头处可能性最大,请赐教 。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • jztgg
    jztgg 沙发
    估计是电缆中间接头问题,挖开看看土壤有没有被烤焦痕迹
    2010-06-11 20:27:11

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    没有研究过“水树”,只问楼主一个问题:这根电缆的钢铠对地绝缘电阻是多少,铜屏蔽层对地绝缘电阻是多少?

    如果铜屏蔽层对地绝缘电阻在1MΩ以上时,就没必要研究“水树”问题,毛病大多出在中间头上。

    做直流泄漏试验,必须要看到“泄漏电流”!!!
    2010-06-10 18:06:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 625 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于接近开关的问题,很急,很急,很急。

我有一台设备。上面用到了接近开关。接近开关的三线的NPN,电感式常开的。是直流6—36V的。我也是因为原来的线断了,就换了一个新的。换上后我就随手将它放在机器上。却发现开关后面的指示灯有点亮了。我拿开后又不亮了。按理说:应该是接近开关的前端在靠近金属时后面是指示灯才亮的,开关才会工作。我想是不是开关是连接线离进线电源太近的原因,因为机器上有强电380V,导致接近开关有干扰。可是我将接近开关的线远离强电线后,在放在机器上开关还是有点亮。就因为开关这样,有时候会导致机器上了小继电器误动作。我想请问一下,这是什么原因,它为什么会这样。如果是有干扰,那我该如何抗干扰呢。

回帖成功

经验值 +10