高层住宅火灾自动报警你们是如何考虑的?

发布于:2005-09-15 16:42:15 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
《火灾自动报警系统设计规范》表3.1.1将二类高层建筑列为二级火灾保护对象,是不是只要是二类高层都必须按照该规范的有关条纹设置火灾自动报警及联动控制系统?

而《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95的条文规定如下:
第9.4.3条 二类高层建筑的下列部位应设火灾自动报警系统:
9.4.3.1 财贸金融楼的办公室、控制室、营业厅、票证库。
9.4.3.2 电子计算机房的主机房、控制室、纸库、磁带库。
9.4.3.3 面积大于50m2的可燃物品库房。
9.4.3.4 面积大于500m2的营业厅。
...

问题: 按照《火灾自动报警系统设计规范》表3.1.1的要求,只要是二类建筑都应按照二级防火对象设计火灾自动报警系统;而按照《高规》9.4.3条的规定,二类高层住宅不在其中之列,也就是不需要设置火灾自动报警系统。
各位是如何理解上面两个规范的差异?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • nick151
    nick151 沙发
    看 措施说明里面有这样的解释,同意九楼
    2008-03-04 19:35:04

    回复 举报
    赞同0
  • gejils.w
    gejils.w 板凳
    还应该参考当地消防部门的意见
    2005-09-20 14:02:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 231 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急:引自大楼总配电箱可否用40*4扁铁作PE线?

是在TN-S系统中,由变配室引自大楼总配电箱是否可以用40*4扁铁沿线路敷设作PE线?那样电缆的话可以少一根。