急:引自大楼总配电箱可否用40*4扁铁作PE线?

发布于:2005-09-15 15:39:15 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
是在TN-S系统中,由变配室引自大楼总配电箱是否可以用40*4扁铁沿线路敷设作PE线?那样电缆的话可以少一根。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • wyj@dq
    wyj@dq 沙发
    保护线
    1 保护线的最小截面应满足热稳定的要求;

    2 保护线可由下列部分构成:

    a)多芯电缆的芯线;

    b)与带电导线一起在共用外护物内的绝缘线或裸导线;

    c)固定的裸导线或绝缘线;

    d)金属外皮,例如某些电缆的护套、屏蔽层及铠装;

    e)导线的金属导管或其他金属外护物;

    f)某些装置外导电部分。

    2005-09-21 09:51:21

    回复 举报
    赞同0
  • kolmar
    kolmar 板凳


    支持
    2005-09-20 12:14:20

    回复 举报
    赞同0