土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 变流稳压供水?还是设置屋顶水箱?

变流稳压供水?还是设置屋顶水箱?

发布于:2005-09-15 15:07:15 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
目前要做一中学,有4000学生住校。学生宿舍每个房间8人,每个房间设有卫生间(2个洗脸龙头。2个蹲坑,2个淋浴龙头)请问,该学校的给水系统怎么设计好?方法1,打算采用变流稳压供水,不设置屋顶生活水箱。中学跟大学不同。中学早上 中午 下午,晚上 基本就是同时用水,所有的龙头几乎都开启。这样一来,生活泵流量大的很。功率也大的不得了。方法2,采用屋顶水箱,屋顶每个卫生间上面设置小水箱,供应上下对齐的卫生间用水,这样一来,要设置很多小水箱,感觉不划算,不容易控制、管理、维修。请大虾指点。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 给排水设计
    在屋顶设置一个集中的水箱,至于荷载问题可以和结构专业商量采用局部加强,蹲便器可以采用低位水箱了!如果按楼主说的应该是一个层面有多少卫生间就设置多少个屋顶水箱,这样岂不是太浪费了!
    2005-09-15 17:46:15

    回复 举报
    赞同0
  • hai_
    hai_ 板凳
    低水箱蹲便器就不用很高的压力
    另外,如果是五栋楼的话,一栋楼顶设一个30立方的水箱也不算什么吧
    2005-09-15 16:51:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.28 万条内容 · 1367 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

看这个扬程算的合理吗?

建筑高度为47.5米,泵房设置在本建筑物地下一层,标高为-4米.供水方式为变频恒压供水.以下为我计算的扬程,希望各位指教:H=47.5+4(高差)+10(最不利点流出水头)+5(水头损失)+2(富裕水头)=68米 选择水泵的扬程为68-72米.这样选择水泵扬程够吗??是不是有点偏小?我自己认为这样选择刚好在水泵的高效段工作.希望各位指点,谢谢!

回帖成功

经验值 +10