土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 看这个扬程算的合理吗?
建筑高度为47.5米,泵房设置在本建筑物地下一层,标高为-4米.
供水方式为变频恒压供水.以下为我计算的扬程,希望各位指教:
H=47.5+4(高差)+10(最不利点流出水头)+5(水头损失)+2(富裕水头)=68米
选择水泵的扬程为68-72米.
这样选择水泵扬程够吗??
是不是有点偏小?我自己认为这样选择刚好在水泵的高效段工作.
希望各位指点,谢谢!

全部回答(23 )

  • 给排水设计
    同意10楼的意见,应该考虑各种因素!这样计算的扬程才能合理!
    2006-03-29 14:48:29 来自 PC 评论 举报
  • malong_555
    还是请教各位,认为我计算的这个扬程和选泵扬程怎么样?
    谢谢!
    2005-09-16 17:59:16 来自 PC 评论 举报
加载更多