看这个扬程算的合理吗?
建筑高度为47.5米,泵房设置在本建筑物地下一层,标高为-4米.
供水方式为变频恒压供水.以下为我计算的扬程,希望各位指教:
H=47.5+4(高差)+10(最不利点流出水头)+5(水头损失)+2(富裕水头)=68米
选择水泵的扬程为68-72米.
这样选择水泵扬程够吗??
是不是有点偏小?我自己认为这样选择刚好在水泵的高效段工作.
希望各位指点,谢谢!
发布于
2005-09-15 15:07:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(23 )
给排水设计
同意10楼的意见,应该考虑各种因素!这样计算的扬程才能合理!
2006-03-29 14:48:29
来自 PC
评论
举报
malong_555
还是请教各位,认为我计算的这个扬程和选泵扬程怎么样?
谢谢!
2005-09-16 17:59:16
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
malong_555
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
166
回复
750
粉丝
1
+ 关注
私信
建筑给排水
返回版块
47.28 万条内容 · 1367 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(23 )
-
给排水设计
同意10楼的意见,应该考虑各种因素!这样计算的扬程才能合理!
2006-03-29 14:48:29
来自 PC
评论
举报
-
malong_555
还是请教各位,认为我计算的这个扬程和选泵扬程怎么样?
2005-09-16 17:59:16
来自 PC
评论
举报
加载更多谢谢!