发布于:2005-09-15 09:28:15
来自:暖通空调/中央空调
[复制转发]
引用:该房间共布置47个散流器,每个散流器送风面积Fn=52.9m²,水平射程L=3.29m,垂直射程hx=3m。L/hx=1.09,因为0.5<1.09<1.5,所以符合布置要求。]
请问:上述房间提到散流器水平、垂直射程是如何得来的,我查过样本,样本上好像只有一个射程,我问过厂家,他们说样本的射程既不是水平也不是垂直,而是按照叶片方向计算的。我有点糊涂了,到底水平及垂直射程如何得来的,请高手指点。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
0.5<L/H<1.5,OK了,不知道这样做对不对。
回复 举报