土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 浅析跌落式熔断器操作顺序

浅析跌落式熔断器操作顺序

发布于:2005-09-14 18:56:14 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
一些书刊,以致有关的电气安全技术教材等书籍,只介绍跌落式熔断器(以下简称跌落保险)拉、合操作顺序,而没有说明操作顺序的道理何在?这样,电工在执行操作过程中只知其一,而不知其二,由于不明白其道理,只得按操作顺序死记硬背,往往记不住操作顺序,有可能给操作带来不便或造成操作失误。
  在一般情况下跌落保险不得带负荷操作。但是,对容量为200kVA及以下的配电变压器,允许其高压侧的熔断器分、合负荷电流。若超过此容量,则分、合闸时电弧较大,有可能引起高压侧短路,所以操作跌落保险切断线路前,先要停下变压器低压侧的各分路开关,再拉开低压侧总开关。此时,变压器线圈铁心处于空载状态,但仍存在部分磁以有。因此,当高压侧电路开始切断时,由于自感应作用会产生自感电势,这电势可能大于额定电压,此种现象称为操作过电压。这电压如操作不当会引起相间短路而烧毁设备。
  如果先拉开中相,那么两边相电源仍然通往变压器,只是使变压器由三相运行转为二相运行。所以拉中相时火花最小,不致造成相间短路。随之拉下另一相,切断电源(变压器二相运行回路),自感电势较大,电弧也较大,但因中相已先拉下,相间距离增大两倍,即使产生过电压也不会造成相间短路。当切断最后一相时,仅是切断变压器对地电容电流,火花甚微,没有危险。合上跌落保险时,操作步骤与上相反。此外还注意两点:在有风时拉闸,应从下风向位置开始逐个拉闸。操作应当准确,用力适当,不宜用力过猛。
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.95 万条内容 · 551 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

EPS的选择

我们在选择EPS应急电源时,容量计算很关键,下面是EPS应急电源的几种容量计算方法。  (1)当EPS带多台电动机且都同时启动时:  EPS容量=带变频启动电动机功率之和+带软启动电动机功率之和×2.5+带星三角启动电动机功率之和×3+直接启动电动机功率之和×5。(2)当EPS带多台电动机且都分别单台启动时(不是同时启动):  EPS容量=各个电动机功率之和,但必须满足以下条件:  ①上述电动机中直接启动的最大的单台电动机功率是EPS容量的1/7;

回帖成功

经验值 +10