我们在选择EPS应急电源时,容量计算很关键,下面是EPS应急电源的几种容量计算方法。
  (1)当EPS带多台电动机且都同时启动时:
  EPS容量=带变频启动电动机功率之和+带软启动电动机功率之和×2.5+带星三角启动电动机功率之和×3+直接启动电动机功率之和×5。(2)当EPS带多台电动机且都分别单台启动时(不是同时启动):
  EPS容量=各个电动机功率之和,但必须满足以下条件:
  ①上述电动机中直接启动的最大的单台电动机功率是EPS容量的1/7;
  ②星三角启动的最大的单台电动机功率是EPS容量的1/4;
  ③软启动的最大单台电动机功率是EPS容量的1/3;
  ④变频启动的最大的单台电动机功率不大于EPS的容量;
  ⑤如果不满足上述条件,则应按上述条件中的最大数调整EPS的容量,电动机启动时的顺序应为直接启动的在先,其次是星三角启动,再是软启动,最后是变频启动。(3)当EPS带混合负载时:
    EPS容量=所有负载总功率之和,但必须满足以下条件,若不满足,则按其中最大的容量来确定EPS的容量。
  ①负载中直接同时启动的电动机功率之和是EPS容量的1/7;
  ②负载中星三角同时启动的电动机功率之和是EPS容量的1/4;
  ③软启动的电动机功率之和是EPS容量的1/3;
  ④变频启动的电动机功率之和不大于EPS的容量;
  ⑤同时启动的电动机当量功率之和不大于EPS的容量。
  电动机当量功率=变频且同时启动电动机功率之和+带软启动且同时启动电动机功率之和×2.5+星三角且同时启动电动机功率之和×3+直接且同时启动电动机功率之和×5。
  若电动机前后启动时间差大于1分钟,可不视为同时启动。
  ⑥同时启动的所有负载当量功率之和不大于EPS的容量;同时启动的所有负载当量功率之和=同时启动的非电动机负载总功率×功率因数+电动机当量功率。
  • nuanhudan
    nuanhudan 沙发
    相当的不错啊!我找这些数据很久拉!多谢楼主!定理膜拜
    2007-06-11 11:33:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 555 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

EPS应急电源的特点

 EPS应急电源为应用逆变技术,采取CPU控制、数字化电路、高集成度电子元件生产出的高科技环保型产品,为一、二级负荷和特别重要用电设备及消防设施、应急照明等提供第二或第三电源。可以消防联动,也可实现远程或楼宇智能监控且其启动时间0.1s,大大小于柴油发电机组的启动时间,总投资与柴油发电机组相近。    EPS应急电源规格很多,按输入方式可分为单相220V和三相380V;按输出方式可分为单相、三相及单、三相混合输出;安装形式有落地式、壁挂式和嵌墙式三种;容量有从0.5kW到800kW各个级别;按服务对象可分为动力负载和应急照明两种;其备用时间一般有90~120分钟,如有特殊要求还可按设计要求配置备用时间。因此EPS应急电源能满足我们一般工程中的需要。2 EPS应急电源的设置