发布于:2005-09-14 18:50:14
来自:电气工程/成套电气设备
[复制转发]
EPS应急电源为应用逆变技术,采取CPU控制、数字化电路、高集成度电子元件生产出的高科技环保型产品,为一、二级负荷和特别重要用电设备及消防设施、应急照明等提供第二或第三电源。可以消防联动,也可实现远程或楼宇智能监控且其启动时间0.1s,大大小于柴油发电机组的启动时间,总投资与柴油发电机组相近。
EPS应急电源规格很多,按输入方式可分为单相220V和三相380V;按输出方式可分为单相、三相及单、三相混合输出;安装形式有落地式、壁挂式和嵌墙式三种;容量有从0.5kW到800kW各个级别;按服务对象可分为动力负载和应急照明两种;其备用时间一般有90~120分钟,如有特殊要求还可按设计要求配置备用时间。因此EPS应急电源能满足我们一般工程中的需要。2 EPS应急电源的设置
EPS应急电源灵活、方便,一个工程可以根据需要集中设置,或分散就地设置。其典型的工作原理图如下。
(1)作为第二路电源,就地设置EPS见图1;
此种方案适用于小型工程,既不能从市政取得第二电源,单独设置柴油发电机房又不经济,因此最好采用此方法。本人最近设计一栋14层高的住宅,地下室仅为设备房,没有裙房,但有生活泵、消防泵及电梯等,按规范要求这些设备需要双电源供电,且需末端切换。考虑到所需备用容量不大,单独设置一台柴油发电机组不经济。笔者在地下室水泵房和顶层电梯机房各设一台EPS应急电源,经过施工、调试,运行情况很好,且此种方案还减少了因末端切换所需的电缆,既经济又方便。
(2)作为第二路电源与变电所相连,集中设置见图2;
此种方案适用于较大工程,各风机、水泵、电梯及其他消防设备的数量多,单台设备用电量大,采用此种方案比就地设置经济。
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳