土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 无功功率补偿控制器

无功功率补偿控制器

发布于:2005-09-14 18:12:14 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
无功功率补偿控制器有三种采样方式,功率因数型、无功功率型、无功电流型。选择那一种物理控制方式实际上就是对无功功率补偿控制器的选择。控制器是无功补偿装置的指挥系统,采样、运算、发出投切信号,参数设定、测量、元件保护等功能均由补偿控制器完成。十几年来经历了由分立元件--集成线路--单片机--DSP芯片一个快速发展的过程,其功能也愈加完善。就国内的总体状况,由于市场的需求量很大,生产厂家也愈来愈多,其性能及内在质量差异很大,很多产品名不符实,在选用时需认真对待。在选用时需要注意的另一个问题就是国内生产的控制器其名称均为"XXX无功功率补偿控制器",名称里出现的"无功功率"的含义不是这台控制器的采样物理量。采样物理量取决于产品的型号,而不是产品的名称。
  
  1.功率因数型控制器
  功率因数用cosΦ表示,它表示有功功率在线路中所占的比例。当cosΦ=1时,线路中没有无功损耗。提高功率因数以减少无功损耗是这类控制器的最终目标。这种控制方式也是很传统的方式,采样、控制也都较容易实现。
  * "延时"整定,投切的延时时间,应在10s-120s范围内调节 "灵敏度"整定,电流灵敏度,不大于0-2A 。
  * 投入及切除门限整定,其功率因数应能在0.85(滞后)-0.95(超前)范围内整定。
  * 过压保护设量
  * 显示设置、循环投切等功能
  这种采样方式在运行中既要保证线路系统稳定、无振荡现象出现,又要兼顾补偿效果,这是一对矛盾,只能在现场视具体情况将参数整定在较好的状态下工作。即使调整的较好,也无法祢补这种方式本身的缺陷,尤其是在线路重负荷时。举例说明:设定投入门限;cosΦ=0.95(滞后)此时线路重载荷,即使此时的无功损耗已很大,再投电容器组也不会出现过补偿,但cosΦ只要不小于0.95,控制器就不会再有补偿指令,也就不会有电容器组投入,所以这种控制方式建议不做为推荐的方式。
  
  2. 无功功率(无功电流)型控制器
  无功功率(无功电流)型的控制器较完善的解决了功率因数型的缺陷。一个设计良好的无功型控制器是智能化的,有很强的适应能力,能兼顾线路的稳定性及检测及补偿效果,并能对补偿装置进行完善的保护及检测,这类控制器一般都具有以下功能:
  * 四象限操作、自动、手动切换、自识别各路电容器组的功率、根据负载自动调节切换时间、谐波过压报警及保护、线路谐振报警、过电压保护、线路低电流报警、电压、电流畸变率测量、显示电容器功率、显示cosΦ、U、I、S、P、Q及频率。
  由以上功能就可以看出其控制功能的完备,由于是无功型的控制器,也就将补偿装置的效果发挥得淋漓尽致。如线路在重负荷时,那怕cosΦ已达到0.99(滞后),只要再投一组电容器不发生过补,也还会再投入一组电容器,使补偿效果达到最佳的状态。采用DSP芯片的控制器,运算速度大幅度提高,使得富里叶变换得到实现。当然,不是所有的无功型控制器都有这么完备的功能。国内的产品相对于国外的产品还存在一定的差距。
  
  3. 用于动态补偿的控制器
  对于这种控制器要求就更高了,一般是与触发脉冲形成电路一并考虑的,要求控制器抗干扰能力强,运算速度快,更重要的是有很好的完成动态补偿功能。由于这类控制器也都基于无功型,所以它具备静态无功型的特点。
  目前,国内用于动态补偿的控制器,与国外同类产品相比有较大的差距,一是在动态响应时间上较慢,动态响应时间重复性不好。二是补偿功率不能一步到位,这些应是生产厂家要重点解决的问题。另外,相应的国家标准也尚未见到,这方面落后于发展。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • wangmin2007
    wangmin2007 沙发
    苏州无线电六厂生产的“PDK-2型无功补偿监控仪”
    适用对象:三相不平衡补偿、动态补偿、谐波治理控制。
    ●采用微电脑数据处理芯片(DSP)和“交流采样-波形分析”技术。
    ●大屏幕液晶显示,全中文、多画面工作显示界面:三个相位的功率因数、电流、电压显示。
    ●全中文菜单、移动光标式操作界面,文字通俗易懂、选择功能和修改参数简单易行。
    ●16路输出,可任意选择共补和分补的路数。
    ●循环投切输出方式和编码投切输出方式两种选择。
    ●静态补偿运行方式和动态补偿运行方式两种选择。
    ●无功功率和功率因数两种采样物理量和控制方式选择。
    ●电容器多方保护功能:容量和C/K值检测,残余电压放电延时保护,过电压保护,电压畸变超标报警。
    ●电网异常报警功能:过压、过流、欠流、输入异常、投切振荡、感性太大等文字显示和继电器输出。
    ●适应谐波治理的先投后切功能选择。
    ●485通讯接口可供电脑远程遥控操作、传输数据集中管理。

    苏州无线电六厂生产的“PDK-3型无功补偿监控仪”
    PDK-2型的升级版,增加了以下功能:
    ●有功功率、无功功率、有功电度、无功电度显示。
    ●ABC各相总电压畸变率、ABC各相总电流畸变率显示。
    ●ABC各相3至13次谐波电流含有率、谐波电压含有率的柱状图表显示。
    ●两个月主要实时数据存储。
    ●红外线通讯打印口,可实现现场数据打印。
    2007-04-29 15:10:29

    回复 举报
    赞同0
  • wangmin2007
    wangmin2007 板凳
    苏州无线电六厂秉承“专业缔造优势科技、科技为用户制造价值”的宗旨,集二十余年专业生产之经验,经长期摸索,应用全新的交流电“波形分析”技术,跟踪分析电网无功,谐波(波形畸变),过压等情况,有效改进了控制器的相关性能,大大提高了抗干扰、抗谐波能力,大量现场试验证明,在十分恶劣的使用环境下,都可以做到不死机、不错判。

      应用上述独特技术而推出PDKⅡ无功补偿综合监控仪,集分相补偿和集中补偿、循环投切和编码投切、静态补偿和动态补偿为一体,能满足几乎所有用户的设置要求。即将推出的PDKⅢ型机将包含电容柜的所有测试功能,特别是精确的谐波测量和即时打印功能。
      
    网址: http://www.sz6rf.com  
    E-mail: lgz34610@pub.sz.jsinfo.net
    sz6rf@suzhoumail.com
    2007-04-29 15:01:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 592 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

永磁接触器的介绍与应用

我厂目前使用比较广泛的低压接触器多为3TF及CJ20系列电磁式接触器,此类接触器具有耗电多、噪音大、触头容易烧毁等缺点,需经常更换。     YDC1系列永磁式交流接触器于 1997年研发,2001年被认证为国家重点新产品,此类接触器不仅解决了现有接触器噪音大、耗电多等缺点,而且还被列为国家节能降耗的重点产品之一。    重点介绍如下:    一、适用范围    适用于交流50HZ或60HZ,额定电压至1000V,约定发热电流至1000A以下的交流电路中,供远距离接通与分断电路及频繁启动、控制交流电动机,与热继电器或电子式保护装置组成电磁启动器。可以保护过载或断相的电路,还可组成可逆转换机械联锁接触器,配电转换接触器对,和星三角启动器。