土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 永磁接触器的介绍与应用

永磁接触器的介绍与应用

发布于:2005-09-14 18:10:14 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
我厂目前使用比较广泛的低压接触器多为3TF及CJ20系列电磁式接触器,此类接触器具有耗电多、噪音大、触头容易烧毁等缺点,需经常更换。
  
  YDC1系列永磁式交流接触器于 1997年研发,2001年被认证为国家重点新产品,此类接触器不仅解决了现有接触器噪音大、耗电多等缺点,而且还被列为国家节能降耗的重点产品之一。
  
  重点介绍如下:
  
  一、适用范围
  
  适用于交流50HZ或60HZ,额定电压至1000V,约定发热电流至1000A以下的交流电路中,供远距离接通与分断电路及频繁启动、控制交流电动机,与热继电器或电子式保护装置组成电磁启动器。可以保护过载或断相的电路,还可组成可逆转换机械联锁接触器,配电转换接触器对,和星三角启动器。
  
  二、结构特征
  
  YDC1系列永磁式交流接触器属上与布置直动式驱动机构,永磁机构位于壳体的底部,辅助触头放在接触器的顶部(9A-95A)或侧顶部(115A-630A),分闸弹簧位于永磁机构上部(9A-95A)或位于壳体两侧(115A-630A),线圈及铁芯固定在壳体的底部,线路板固定在永磁机构旁边。该系列接触器是利用稀土永磁材料配微电子技术控制接通释放,工作时不受网电压的干扰,同时不干扰其它设备。临界吸合、释放动作时不振颠,触头接通分断速度比传统的电磁式交流接触器提高三倍以上,真正做到了安全可靠、免维护。
  
  三、六大优点
  
  节电:只需传统用电量的5%0
  
  长寿命:燃弧时间短,触头烧蚀小,电压波动触头不抖动。高可靠:不烧线圈。
  
  无噪声
  
  控制线圈无温升
  
  不受网电压波动干扰
  
  四、永磁式交流接触器与传统电磁交流接触器同等条件下年节约用电一缆表
  




  由上述可知,一台YDC1-115接触器要比普通电磁式接触器每年约节电639度,节省人民币约319.5元。我厂共有低压配电间28 个,大大小小接触共600多台,若都更换为永磁式交流接触器,在相同成本的情况下,每年节约的电费是一个非常可观的数字。另外我厂一号岗值班室自换上永磁接触器后,值班人员反映非常良好,再也听不到以往闹人的嗡嗡声了。
  
  综上所述,此接触器非常有使用价值,也非常有必要在电力行业推广。
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 592 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新型无触点低压漏电保护装置

 1. 引言  随着工业科学技术的不断发展,电气化、自动化水平也在不断提高,电能在各个领域中得到越来越广泛地应用。电力电能有很多优点,如使用方便、传输快捷、容易控制、易于转换、损耗少、效率高、没有污染等,是现代社会中使用最广泛、最清洁的二次能源。与此同时, 人们接触电气设备的机会也随之增加,因此增加了触电事故的机率,给国家和人民的生命财产造成了巨大的损失。  触电事故是指人的身体某一部位接触到电气设备的带电部分而引起局部受伤或死亡的现象。它可以分为电击与电伤两种类型。所谓电击是指电流通过人体的内部,当电流达到一定数值后,破环人体的心脏、肺部以及神经系统的正常工作。如果不能立即脱离电源,便会造成呼吸困难,心悸出汗心脏麻痹,严重时将危机人的生命;电伤也叫点灼,它是指由电流的热效应、化学效应或机械效应对人体造成的伤害,它可伤及人体的内部甚至骨骼,还会在人体表面留下触电的伤痕。电伤往往是由高压触电造成的,而低压触电造成电击的机率偏高,生产生活中所发生的触电死亡事故,大多是电击造成的。因此研究可靠的低压漏电保护装置显得尤为重要,国家对用电安全有强制性的要求,在许多场合安装了剩余电流保护器,即漏电保护。