土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 新型无触点低压漏电保护装置

新型无触点低压漏电保护装置

发布于:2005-09-14 18:07:14 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
 1. 引言
  随着工业科学技术的不断发展,电气化、自动化水平也在不断提高,电能在各个领域中得到越来越广泛地应用。电力电能有很多优点,如使用方便、传输快捷、容易控制、易于转换、损耗少、效率高、没有污染等,是现代社会中使用最广泛、最清洁的二次能源。与此同时, 人们接触电气设备的机会也随之增加,因此增加了触电事故的机率,给国家和人民的生命财产造成了巨大的损失。
  触电事故是指人的身体某一部位接触到电气设备的带电部分而引起局部受伤或死亡的现象。它可以分为电击与电伤两种类型。所谓电击是指电流通过人体的内部,当电流达到一定数值后,破环人体的心脏、肺部以及神经系统的正常工作。如果不能立即脱离电源,便会造成呼吸困难,心悸出汗心脏麻痹,严重时将危机人的生命;电伤也叫点灼,它是指由电流的热效应、化学效应或机械效应对人体造成的伤害,它可伤及人体的内部甚至骨骼,还会在人体表面留下触电的伤痕。电伤往往是由高压触电造成的,而低压触电造成电击的机率偏高,生产生活中所发生的触电死亡事故,大多是电击造成的。因此研究可靠的低压漏电保护装置显得尤为重要,国家对用电安全有强制性的要求,在许多场合安装了剩余电流保护器,即漏电保护。
  
  2. 漏电保护装置的基本工作原理
  2.1 漏电保护装置。漏电保护装置在出现人身触电或设备漏电时,能在规定的时间切断电源或发出警报,从而避免酿成人身触电伤亡事故。按照其保护的工作原理,低压漏电保护装置可分为电压动作型和电流动作型。
  2.2 电压动作型漏电保护装置。电压动作型低压漏电保护装置的基本工作原理是将一个检测线圈串联在变压器低压侧的中性点和接地极之间,当低压系统发生触电事故时,电源通过相线、人体、大地及漏电保护装置的检测线圈,构成一个闭合回路,同时在变压器中性点和大地之间出现一个故障电压,当这个故障电压达到一定值时,检测线圈就推动脱扣机构,使主开关动作把电源切断。漏电保护装置的检测元件,有的是一个简单的检测线圈,直接带一个脱扣机构来控制主开关,称为单级式;有的是一个灵敏继电器的触点来控制主接触器,称为双级式。电压动作型漏电保护装置只能控制单台变压器三相均衡性负载,直击雷或感应雷击时,电压线圈容易烧毁,不能作为直接接触保护和分级保护。
  2.3 电流动作型漏电保护装置。电流动作型低压漏电装置主要由零序电流互感器、脱扣机构和主开关组成。零序电流互感器是一个检测元件,可以安装在变压器中性点与接地之间, 也可以安装在干线或分支线上,构成分级保护。当发生人身触电或接地漏电等事故时,在零序电流互感器上将会产生电流,使脱扣线圈动作。因为当正常用电时,单相或三相供电电流从电源的端流出,经过导线,用电设备回到电源形成回路,也就是在电源端或用电设备端电流的流进等于流出,其电流矢量和为零。故障状态时,有一部分故障电流不是通过导线回到电源端,而是通过大地回到电源端,为此在零序电流互感器就会感应出故障电流,使开关动作切断供电电源。它既可以作为全系统的总保护器,也可以分级安装,实现分路,分级保护, 而且不要改变电网运行方式,动作可靠性高。
  2.4 电流动作型和电压动作型应用比较。由于电压动作型漏电保护装置有着不可克服的缺点,近几年来已被电流动作型所取代。目前世界各国开发的低压漏电保护装置绝大部分是电流动作型漏电保护装置,即剩余电流动作保护装置。电流动作漏电保护装置有两种工作类型: 电子式和电磁式。电磁式漏电保护装置不需要辅助电源,只要有剩余电流出现,保护装置都能动作,但工艺较复杂,价格较高。电子式保护装置的电子检测电路,放大执行电路需要辅助电源,在辅助电源正常时,保护装置才能可靠动作。
  
  3. 低压漏电保护装置的现状
  3.1 部分假冒伪劣产品充斥市场
  笔者在调研过程中,从电子市场购买了一些低压漏电保护装置,出现了部分假劣产品。
  如图1所示,该产品从外表上检查完全符合要求,合上开关K,电源接通,按下漏电保护试验按钮SB1开关跳开。其原理不需多述,一旦安装使用,在出现人身触电事故时,它根本起不到保护作用。人命关天,建议用户在购买时不可贪图便宜。与此同时,建议工商、质检部门要针对该类产品全面打假。
  




  3.2 DZ系列低压漏电保护装置存在的问题
  如图2所示为应用较广泛的DZ系列低压漏电保护装置的工作原理,它是通过国家质检部门检测的正规产品,在电路正常使用时,零序电流互感器LH二次绕组无输出信号,保护装置不动作。当电路发生漏电或人身触电事故时,只要漏电或触电电流达到漏电保护装置的动作电流值时,零序电流互感器二次绕组输出一个信号,使线路中的晶闸管VT1被触发导通,整流桥被短接,使得漏电脱扣器TQ中流过一个较大的电流,脱扣器动作,自动断开电路,切断电源的火线,起到保护作用。
  

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lbssqh
    lbssqh 沙发
    相信这种产品不会得到有关部门的批准.因为晶闸管的电气隔离是很不可靠的.用它难以起到可靠的漏电保护的作用.
    2005-09-18 09:25:18

    回复 举报
    赞同0
  • gjc1788
    gjc1788 板凳
    我想知道你说的这个晶闸管开关的散热怎么样?有那些系列的??? 外型怎么样??价格怎么样??

    现在市场上的漏电开关都不怎么样? 不知道技术工艺不成熟,还是我们的运气太差,回来用的时候(额定容量下)发热比较大,容易乱跳
    2005-09-17 10:44:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 587 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

运行中剩余电流动作保护器的性能检测

1 概述     安装剩余电流动作保护器是一项重要的安全技术措施,但处于长期运行的保护器,其元器件等不可避免地会产生老化或损坏,影响性能指标的变化,如不能及时发现并处理,事关人身安全,后果是可想而知的。所以国家标准明文规定,对运行中的保护器每年应检测其性能指标,这是十分必要的。     2 保护器性能指标检测中的误区     误区之一,用试跳代替检测。试跳是保护器管理的正常工作,但它只能定性检测功能的存在,用试跳按扭试跳,因保护器产品不同,有的零序互感器好坏都无法检查出来;用接地试跳,因被保护电网正常存在对地漏电流,这时保护器动作的试跳接地电流,也不是真正的动作电流,也就是说,它只能初步验证保护器动作功能。

回帖成功

经验值 +10