剩余电流动作保护器的正确接线

发布于:2005-09-14 17:39:14 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
近年来在低压配电网中推行分级剩余电流动作保护器,保护器大量的运行,取得了良好的效果,有效地预防了人身触电伤亡事故的发生。安装保护器已逐渐成为人们安全用电的自觉行动。但是,由于受低压电网绝缘状况和客观环境条件的影响,往往造成保护器的故障频繁,这样,增加了大量的工作,如果不能正确安装、接线,将会使保护器不能正确动作,起不到应有的保护作用。这里就保护器的正确安装、接线作一些分析,供同行参考。
  1 剩余电流动作保护器的错误安装
  
  (1)剩余电流动作保护器的安装位置不当:
  
  一般情况下选保护器的辅助电源都取自被保护电源,因此应该把保护器的辅助电源接在熔断器前边,即电源→保护器→熔断器→用电设备,而不能安装在熔断器的后边。因为一旦熔丝熔断将会使保护器失去电源,发生触电时不能正确动作因而出现触电事故。对于不用辅助电源的保护器就不用考虑了。
  
  (2)保护器零序TA安装位置不对:
  
  配变外壳接地、中性线接地和避雷器接地,三者共接在一个接地装置上,通常称为"三位一体"。中性线应先穿过保护器的零序TA后,再和配变外壳接地线、避雷器接地线相连接共同接地。如果中性线接地线和避雷器接地线连接后再穿过保护器的零序TA接地,就有可能在雷电时影响剩余电流动作保护器的正常运行。
  
  2 保护器的正确接线
  
  在低压配电系统中,采用"保护器+保护线"保护的方式,经常由于接线错误而造成保护器误动或拒动,造成不良影响,在采用这种保护方式时,只有正确地接线,才能起到应有的保护效果。
  
  (1)在中性点直接接地,在TN系统中采用TN-C方式保护时,中性线一定要穿过保护器零序TA,而保护线在正常工作时不流过电流,一定不能穿过剩余电流动作保护器的零序TA。
  
  (2)不带单相负荷的动力线路,由于是对称负荷,其中性线不应穿过零序TA,采用三相保护器即可。对于单相负荷回路应采用双极保护器,按TN-S或TNC-S方式加保护线。
  
  (3)对于动力、照明混合线路,应选用四极保护器。如果采用中性点直接接地,保护线与N线共用的TN-C系统,则PEN线穿过零序TA,但TA后面的PEN线只起工作N线作用,而不能兼作保护线。
  
  ④选用保护器后,线路若需要进行重复接地,其接地点只能选在工作N线的输入端,如对于选用三极保护器的动力回路,由于其N线不通过零序电流互感器TA,所以对重复接地的选择无其它要求。
  
  此外,采用保护器后,人们对其它触电防护措施的重要性认识淡薄了,错误地将保护器作为唯一的安全措施,放松了其它安全措施的实施,如连接保护线或接地线、采用绝缘防护物等。因此,在宣传推广安装保护器的同时还要贯彻有关规程要求,做好安全管理,正确发挥保护器的安全防护作用。
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.97 万条内容 · 616 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一起漏电保护器故障现象的原因分析

 1 故障现象      如下图所示,在零序互感器以下a处进行漏电测试,保护器不动作,改于零序互感器以上b处测试,保护器反而动作。这一测试结果表明,用户若出现触漏电现象时,保护器不能有效断开电源。经检查,保护器接线正确,用自身测试按钮试验灵敏,说明问题不在保护器本身。2 原因分析      出现上述现象后,我们的分析排查思路是:      (1) 若配变中性点接地不良,但零线无重复接地。无论在a还是b处测试,电流无法经测试点、大地与变压器中性点接地形成回路,零序互感器中不会产生感应电流,均不应动作,与在b处测试动作现象不符,应排除这种情况。