一起漏电保护器故障现象的原因分析

发布于:2005-09-14 17:38:14 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
 1 故障现象
  
    如下图所示,在零序互感器以下a处进行漏电测试,保护器不动作,改于零序互感器以上b处测试,保护器反而动作。这一测试结果表明,用户若出现触漏电现象时,保护器不能有效断开电源。经检查,保护器接线正确,用自身测试按钮试验灵敏,说明问题不在保护器本身。2 原因分析
  
    出现上述现象后,我们的分析排查思路是:
  
    (1) 若配变中性点接地不良,但零线无重复接地。无论在a还是b处测试,电流无法经测试点、大地与变压器中性点接地形成回路,零序互感器中不会产生感应电流,均不应动作,与在b处测试动作现象不符,应排除这种情况。
  
    (2) 若配变中性点接地不良,且零线有重复接地。见图(1),在a处测试,电流经测试点a→大地→零线重复接地点d→零线→中性点形成电流回路,由于流经零序互感器的电流向量和为0,保护器不动作;在b处测试,电流经测试点b→大地→零线重复接地点d→零线→中性点形成电流回路,但由于相线电流(b→地)未经零序互感器,故流经其环内的电流向量和不为0,保护器肯定会动作,与故障现象吻合。
  
    (3) 若配变中性点接地良好,零线有重复接地。正常情况下,零线重复接地,保护器动作,将无法送电。原理是零线中的不平衡电流会有一部分经重复接地点d→大地→中性点接地D→中性点〔见图(2)〕,而没有经零序互感器,会引起经零序互感器的电流向量和不为0。而实际现象是能正常送电,从而应排除该种故障的可能(通常农村用电零线中均存在不平衡电流)。
  
    假设零线中无不平衡电流,我们也可做如下讨论分析:见图(3),在a处测试,电流经a→地d   零线中性点,形成回路,由于“地→D→中性点”这部分电流未经
  
    D
  
    零序互感器,零序互感器内电流向量和不为0,保护器动作;在b处测试,见图(4),电流经b→地d   中性点,显然流经零互感器内的电流只有零线电流,电流相量和不
  
    D
  
    为0,保护器动作。与故障现象中在a处测试不动作现象不符,从而进一步排除了这种情况。
  
    (4) 若零线在线路上或用户处有故障接地现象,等同于(2)、(3)两种情况下的零线重复接地。
  
    综合以上分析我们判断,故障原因可能是中性点接地不良与零线重复接地同时存在。
  
    3 处理排除过程
  
    通过对配变接地极进行检查测量,证明接地不良,但在配电室却没有找到零线有重复接地现象,拉开刀闸,进一步对线路进行绝缘摇测,发现零线对地绝缘电阻几乎为0,经查在配电室附近线路上有零线接地现象。
  
    之所以发生上述现象,一是由于我县处于沿海,土地和空气盐密度大,虽每年对接地电阻进行测试,也难免接地极锈蚀引起接地不良现象的发生,二是农村低压线路老化,设备绝缘程度差所致。
  
    D 表示变压器中性点工作接地,d表示零线重复接地。