漏电保护开关根据动作原理,可分为电压型和电流型两大类,鉴于电压型漏电保护只能作总保护,安全供电可靠性低及保护上的局限性,在我国已淘汰,这里主要介绍电流型漏电保护开关。根据结构和动作原理这种开关可分为脉冲式、电磁式、电子式三大类,现分述如下:
  
    脉冲式漏电保护开关工作原理是利用电流突变而动作,虽然存在有电流、时间动作死区,每条支路投入时都有可能产生误动作的缺点,但脉冲式漏电保护开关具有认别性,可发展为智能型漏电保护开关,作为配电变压器总保护,主干线1级保护,整定动作的电流值、时间值都较大,在多级保护中上述的缺点是完全可以克服的。
  
    电磁式漏电保护开关的特性不受电源电压影响,环境温度对特性影响也很小,耐压冲击能力强,外界磁场干扰小,并具有结构简单、进出线可倒接等优点;但耐机械冲击振动能力较差,满足延时反时限特性要求比较困难,制造要求精密,价格较贵,且灵敏度以30mA为限,只适用于小容量负荷,因而已被电子式漏电保护开关所取代。
  
    电子式漏电保护开关虽存在电源电压、环境温度对特性有影响,耐雷电冲击能力差,抗外磁场干扰弱,结构复杂,进出线不可倒接的缺点,但满足延时反时限特性要求容易,制造简单,灵敏度高,价格便宜。对上述存在的缺点,分别安装稳压电源、温度补偿、过电压吸收器,电子回路采取防干扰措施是完全可以克服的,因而得到广泛应用。特别是电子技术高速发展,集成电路、集成块的广泛应用,保护开关体积越来越小。根据用户要求可制成速断型,也可制成延时型,并能与各种容量开关(小则几安培,大则几百安培)相配套,满足各类用户要求。既可制成用户末端后备直接保护(如电源开关插座,手持、移动电动工具、水泵、机床等)的各类漏电保护开关,又能制成用户间接保护(如住宅总保护,低压主、分支线路,配电变压器总保护等)的各种漏电保护开关,因而具有广阔发展前途。

1126689862618.gif

  • jianwen007
    jianwen007 沙发
    谢谢!
    2005-10-18 10:43:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2207 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

漏电保护开关的保护方式和发展方向

根据国家电力公司、国家机械工业局、国家建设部关于农村用电,手持电动工具、低压中性点接地系统的电力线路、机床、水泵、移动式电动工具、洗衣机、电热设备、临时线路、家庭住宅除空调电源外所有电源插座等都应安装漏电保护开关的规定,保护方式应不少于1~3级,实现由间接保护发展到直接后备保护,以提高供电可靠性,满足用户连续不间断供电的要求。当一用户或用电设备发生故障停电时不影响其他用户或设备用电。      1 一台配电变压器只供一户用电,无出线,如电力排灌站,专用变压器可装设1级保护;即配电变压器总保护,每台设备1级分保护。