漏电保护开关的保护方式和发展方向

发布于:2005-09-14 17:25:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
根据国家电力公司、国家机械工业局、国家建设部关于农村用电,手持电动工具、低压中性点接地系统的电力线路、机床、水泵、移动式电动工具、洗衣机、电热设备、临时线路、家庭住宅除空调电源外所有电源插座等都应安装漏电保护开关的规定,保护方式应不少于1~3级,实现由间接保护发展到直接后备保护,以提高供电可靠性,满足用户连续不间断供电的要求。当一用户或用电设备发生故障停电时不影响其他用户或设备用电。
  
    1 一台配电变压器只供一户用电,无出线,如电力排灌站,专用变压器可装设1级保护;即配电变压器总保护,每台设备1级分保护。
  
    2 虽是一户专用配电变压器,但有多路出线如乡镇企业专用变压器应装设2级保护:即配电变压器总保护,每个车间1级总保护,每台用电设备装设2级保护。
  
    3 城镇综合性用电配电变压器主干线长度不超过0.5km的配电变压器应装设保护不少于3级。考虑配电变压器、主干线虽无人管理,但设备安装质量高,维修及时,配电变压器、主干线可不装设总保护和1级保护。而用电单位进户线总开关应装设2级保护,每个用电设备(含手持、移动电动工具)应装设3级保护。若用电单位分散,除总进户线装设总保护外,每个车间,每个用电设备都应装设保护。直接T接在主干线上用电的居民用户,进户线总开关应装设总保护,除空调电源外,所有电源开关、插座均应装设保护。
  
    4 农村综合性用电配电变压器、主干线多数超过0.5km,并有专人管理,其保护装置不少于4级,即配电变压器总保护,主干线1级,直接T接在主干线用电的小水泵开关应装设2级保护,进自然村的照明用户较多,装设总开关应设2级保护,村民住宅应装设3、4级保护,其他用户(如加工厂、排灌站等)保护装设同前。
  

1126689862618.gif

这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2207 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

剩余电流动作保护器的保护方式

1 直接接触保护     防止人体直接触及电气设备的带电导体而造成的触电伤亡事故。     此类型的保护器应选择灵敏度较高的一般动作型(无延时)的保护器,额定剩余动作电流值I△n≤30mA。     选取这样的配置,是因为在生理学中,当人体触电后,外来大电流冲击人体时,心脏的正常搏动必然受到影响。如果触电电流和通电时间超过某一极限时,心脏的正常搏动就会扰乱,失去泵血功能,导致死亡。根据实验研究,健康的心脏两个搏动周期之间约有0.1s的间歇时间,就一般人的体重而言,50mA将引起破坏性心室颤动,30mA具有一定安全性不会引起危险的心室颤动。