土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 剩余电流动作保护器的保护方式

剩余电流动作保护器的保护方式

发布于:2005-09-14 17:25:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1 直接接触保护
  
  防止人体直接触及电气设备的带电导体而造成的触电伤亡事故。
  
  此类型的保护器应选择灵敏度较高的一般动作型(无延时)的保护器,额定剩余动作电流值I△n≤30mA。
  
  选取这样的配置,是因为在生理学中,当人体触电后,外来大电流冲击人体时,心脏的正常搏动必然受到影响。如果触电电流和通电时间超过某一极限时,心脏的正常搏动就会扰乱,失去泵血功能,导致死亡。根据实验研究,健康的心脏两个搏动周期之间约有0.1s的间歇时间,就一般人的体重而言,50mA将引起破坏性心室颤动,30mA具有一定安全性不会引起危险的心室颤动。
  
2 间接接触保护
  
  在装设防间接接触保护器的用电设备,在实际运行中,保护器额定剩余动作电流选取大于30mA,额定动作时间选取大于0.1s,这样配置保护器在发生漏电故障时能准确、及时动作,退出系统确保人身安全,一个非常重要前提就是接地线的选取与安装及对接地电阻的要求(见表1)。
  




  以上这些要求在实际工作中应注意:
  
  (1) 设备的接地装置应作防腐处理。
  
  (2) 接地线的装设应严格按照设计施工,符合规程要求。
  
  (3) 台区管理工作中,定期检查设备的接地装置,发现问题及时处理。

1126689862618.gif

这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2084 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

剩余电流动作保护器在农村电网中的使用

 农村配电网络容量较小,负荷分布比较分散,但总体上低压电网大致可分为三层:配变台区、分支配电箱、用户端。     三级保护是直接接触保护与间接接触保护相互结合使用的一种形式。按照农村低压电网状况在供电线路的首端、中段与末端这三层分别装设不同类型的保护器。     在线路末端的直接接触保护的要求,安装动作电流为30mA的一般型(无延时)保护器。首端与中段按间接接触保护,应装设动作特性协调配合的保护器。首端作为系统的第一级保护,保护器额定剩余电流值,宜选用可调档次,规程规定其最大值:漏电流较小的电网为75mA/200mA,漏电流较大的电网为100mA/300mA,对保护完善的系统可增至500mA。中段作为分路保护,保护器的额定剩余电流值,选取介于上级与下级保护器额定剩余动作电流值之间。

回帖成功

经验值 +10