剩余电流动作总保护的应用

发布于:2005-09-14 16:31:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
农村配电变压器台区装设剩余电流动作保护器,是防止因低压电网中绝缘损坏造成设备故障和人身触电的有效技术措施。剩余电流动作保护器有低压配电箱的辅助开关功能,逐步提升为低压配电屏(箱)的(总)一级保护功能,其应用已列入配电线路的主回路和枢纽中心。以此确保了农村用电安全性和可靠性、合理性、技术性、广泛性,作为一级剩余电流动作保护器的总保护,只有选择应用得当才能使一级保护器的安装率、投运率、正确动作率达到100%。
  
  1 正确应用台区接地方式
  
  首先,应掌握配电变压器中性点是否接地,或接地方式。配电变压器接地方式大致分为三类:一是中性点不接地系统,又称IT系统,配电变压器的中性点与大地绝缘。其优点:当人触及相线时,只有很小的电容电流通过人体,不会有触电的危险,当有一根相线断落接地时,也不会有大的接地电流;缺点:不能限制低压电网由于某种原因而引起的对地高电压,使高压直接进入低压侧,如低压线路受直接雷击时,过电压造成严重事故。二是中性点直接接地系统,又称TT系统;配电变压器的中性点通过金属接地体与大地相连接。其优点:可以使低压线路遭受高电压的危害程度较小。缺点:若人触及相线,电流经过人体流入大地,与变压器中性点构成回路,造成人及动物触电。当中性点接地不可靠时,会造成三相不平衡引发事故。三是TN系统;配电变压器中性线直接接地与受电设备的外露金属配件接触的系统。其优点:系统装置断路器保护,一旦发生过流、短路故障,断路器能自动跳闸切断电源。缺点:故障电流达不到过电流保护的动作值,或中性线和保护线连接不可靠断路时,过电流保护装置不能动作,会对人身安全有威胁。因此需要安装剩余电流动作保护器作为后备保护。
  
  安装剩余电流动作保护器时应掌握其中性点接地和不得接地的要求:①配电变压器低压侧中性点的工作接地电阻,一般不应大于4伲园沧澳甏丫玫呐涞绫溲蛊鞯慕拥刈爸糜 检测,达不到要求应重新敷设。平时每三年对接地电阻检测一次。②安装剩余电流动作保护器,负荷侧中性线(N线)不得有重复接地。③保护线(PE线)不允许与其它设备中性线共用。④不同的保护器保护的设备其保护线不能连在一起。⑤N线连接要可靠,工艺要高,正确处理铜铝过渡氧化、碳化和熔断。⑥TT系统的中性线,负荷首端不得装设熔断器或刀闸。⑦二个不同配变台区的中性线不得共用或借用。
  
  按照TT、TN系统分类,选择应用剩余电流动作保护器,按功能可分为剩余电流断路器和剩余电流继电器两类。笔者根据本地区剩余电流动作保护器"三率"管理经验,剩余电流动作总保护器主要安装在配变侧配电屏(箱)的低压主回路上,用于间接接触保护。
  
  2 正确处理台区泄漏电流
  
  配变台区在未安装剩余电流动作保护器之前,首先,应检查配变侧中性线上总泄漏电流值,不应大于该剩余电流动作保护器的额定不动作电流。一般来说,一级保护器的额定剩余动作电流为300~500mA之间,可进行实地整定,但必须对号入座,有选择性地应用剩余电流动作保护器,其额定的动作特性、功能和型号应符合该台区所需。
  
  其次:确定台区不同用电性质,对三相三线的农用工业线路,还是三相四线的综合线路,必须在配电屏(箱)低压各主回路上测得其三相电流是否平衡。低压电网的三相不平衡电流不应大于一级、二级剩余电流动作保护器额定电流的50%。尤其是三相四线制照明等单相负荷,其负荷分配到各分支线、接户线不均匀,加上用户的单相设备用电的时间不同等差异,三相不平衡电流突出,中性线剩余电流加大,超出保护器整定值的50%时就会动作跳闸。为此,照明等单相负荷尽可能均衡地分配到三相上,增加正确动作率。提高一级剩余电流动作保护器的投运率,同时也降损节电。
  
  第三:应用二级、三级剩余电流动作保护器十分必要。二级保护(中级保护)设置在各条分支线与主干线连接回路上,目的是使三级剩余电流保护器故障动作时,不影响其它相或一级保护动作。因此二级保护是三级保护的后备保护。三级保护(末端保护)设置在各负荷末端的动力或照明的进户线上,作直接接触和间接接触电击保护。
  
  3 正确布局台区低压线路
  
  根据有关规定,低压网宜采用TT系统,并应装设剩余电流动作保护和末级保护。对于供电范围较大或有重要用户的农村低压电网,可增设剩余电流中级保护。在农网改造中要正确布局配变台区低压线路。在规划设计中要因地制宜,一般有条件的台区可按照低压受电侧不同的方位和上下切块的自然村,根据实际需要设计三相四线各个回路,按低压出线回路数合理配置一级剩余电流动作保护器。或按照用电性质分,可分为照明、农用、工业、加工出线回路。这样既减少了保护器跳闸造成的大面积停电。又便于安全用电管理,农用线路的剩余电流动作保护器的动作电流可尽量选小,在农闲季节可停运节电;工业和加工线路的剩余
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电气线路的装修

1、在住宅的进线处,一定要加装带有漏电保护开关的配电箱,一般都安装于住宅大门后面的墙壁上,离地面1.7~1.8米的位置,箱中应有短路、过流和漏电三项保护。漏电保护主要是防止间接接触电击和接地电弧火灾,从而保证人身安全,其漏电动作电流应≤30mA,以我市目前家庭用电量来看,负载容量大都选取25A或32A即可。      2、布线前应先绘制出各房、厅线路分布图,同时将插座回路和照明回路分开,并将各种灯具、开关、插座定出坐标和高度,以确定线路的走向和各分支交汇点。插座回路一般选用截面为2.5mm2的铜芯线,而照明回路可用1.5mm2,空调插座支线为4mm2,PE线为2.5mm2。布线可从线路末端开始向每一回路端头的接线盒方向施工,并选用不同颜色的线材加以识别不同的回路。先在墙上开槽,然后将穿有阻燃套管的电源线进行敷设,导线在管内不应有接头和扭结,分支接线须在接线盒内连接,接头处用钳子绞紧焊锡,每一回路宜用小型自动空气开关加以控制和保护。同时应敷设保护接地线,而且切记不能和零线混用,以免造成触电伤亡事故和不必要的经济损失。住宅的电话、电视、对讲等信号管线可与电气线路一起敷设施工。