土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电气线路的装修

电气线路的装修

发布于:2005-09-14 16:29:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、在住宅的进线处,一定要加装带有漏电保护开关的配电箱,一般都安装于住宅大门后面的墙壁上,离地面1.7~1.8米的位置,箱中应有短路、过流和漏电三项保护。漏电保护主要是防止间接接触电击和接地电弧火灾,从而保证人身安全,其漏电动作电流应≤30mA,以我市目前家庭用电量来看,负载容量大都选取25A或32A即可。
  
  
  2、布线前应先绘制出各房、厅线路分布图,同时将插座回路和照明回路分开,并将各种灯具、开关、插座定出坐标和高度,以确定线路的走向和各分支交汇点。插座回路一般选用截面为2.5mm2的铜芯线,而照明回路可用1.5mm2,空调插座支线为4mm2,PE线为2.5mm2。布线可从线路末端开始向每一回路端头的接线盒方向施工,并选用不同颜色的线材加以识别不同的回路。先在墙上开槽,然后将穿有阻燃套管的电源线进行敷设,导线在管内不应有接头和扭结,分支接线须在接线盒内连接,接头处用钳子绞紧焊锡,每一回路宜用小型自动空气开关加以控制和保护。同时应敷设保护接地线,而且切记不能和零线混用,以免造成触电伤亡事故和不必要的经济损失。住宅的电话、电视、对讲等信号管线可与电气线路一起敷设施工。
  
  
  3、随着用电设备的不断增加,住宅装修应适当增加插座的数量。每个房间至少应分别装设二个五孔10A插座,一个15A空调插座,客厅插座的安装高度一般为0.2m,空调插座为2.3m;厨房除了为抽油烟机和排气扇各安装一个插座外,还应留有二至三个以作其他用途,一般距地面1.2m;卫生间应设一个排气扇专用插座及二个五孔插座,以供洗衣机、电吹风等使用,安装高度为1.5m。插座接线为左边中性线右边相线,上面接地线。开关安装高度一般为1.3m,距门框为0.15~0.2m,要遵循“相线进开关,中性线进灯头”的原则。至于住宅的楼梯等公共场所可采用延时开关,这样既节能又可解决灯具经常亮着容易损坏的问题。
  