住宅用电负荷的测算及预留

发布于:2005-09-14 16:27:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
目前普宁地区住宅2房2厅、3房2厅面积约90~150m2已较为普遍,随着住宅家用电器拥有量的迅速增加,以往考虑2kW的设计功率已远不能满足现代家居的要求,根据我市家庭用电器未来十年的发展预测,绘制了下表:
  
  
  
  照明 500W 电冰箱 270W 电饭煲 750W
  微波炉 1000W 消毒柜 750W 电水壶 750W
  电熨斗 750W 电热水器 1000W 电磁炉 1500W
  电视机 200W 组合音响 350W 空调机 4050W
  排气扇 90W 电脑 350W
  
  
  
  
  
  虽然可能安装了较多电器,但并非全部同时投入使用,考虑一定的伸缩系数,笔者认为:住宅设计负荷应在3~5kW之间,建议进户配线选用≥6mm2铜芯导线,条件许可的采用10mm2,因扩大导线截面,可减少线路压降,增大电流流通量,使安全用电更有保障。即使今后用电量增加,也只须更换线路控制开关,灵活方便。而当实际用电功率大于8kW时建议按三相五线制考虑配电

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zhangrebbet
    zhangrebbet 沙发
    记得有一篇论文写道北京地区的居民用电负荷密度35w/平方米。
    事实上,运行经验表明居民用电最大负荷出现在22时到零晨3时,主要用电设备是空调!例外的情况是:别墅住宅空调成为经常开启,而造成最大负荷的是电热水器的使用。
    2005-09-23 00:28:23

    回复 举报
    赞同0
  • ljs1399
    ljs1399 板凳
    50-100W之间进户配线选用10mm2,有条件可选择三相五线制供电
    2005-09-22 23:09:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。