发布于:2005-09-14 16:26:14
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
《住宅设计规范》(GB50096-1999)规定每幢住宅的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能。”其条文说明中进一步明确 “……具有漏电保护功能的断路器对电弧短路电流有很高的动作灵敏度,能及时切断电源,防止电气火灾的发生。”这里明确提出 了在每栋住宅楼总进线设漏电断路器,笔者就此问题进行分析和探讨,目的是探讨在工程设计中如何正确执行规范,在系统构成设 备选型中应注意哪些问题。
1 具有漏电保护功能的断路器的选择
具有漏电保护功能的断路器从功能看有两个含义:一是它具有断路器的功能,能切断带负荷的电路;二是它具有漏电保护 的功能,即自身带有零序检测装置。条文中所指的这两个功能是由一个电器单元来实现的,如果采用两个电器单元来实现也未尝不 可。因为目标是一个:防止电气火灾。
漏电保护器检测的是剩余电源,即通过零序互感器对被保护回路内相线和中性线电流瞬时值的相量和测定,判断对地泄漏 电流即剩余电流。因此,漏电保护器的整定电流I△n应当考虑两个基本条件:必须躲过正常泄漏电流 (IL):即I△n>IL;必须小于引起火 灾的最小点燃电流(IRmin):I△n即<IRmin 。
1.1 漏电保护器的整定电流应大于正常泄漏电流值。按国家标准《漏电保护器安装和运行》(GB13955-92)中5.3规定: “根据电气线路的正常泄漏电流,选择漏电保护器的额定动作电流。选择漏电保护器的额定动作电流时,应充分考虑到被保护线路 和设备可能发生的正常泄漏电流值,必要时可通过实际测量取得被保护线路和设备的泄漏电流值;选用的漏电保护器的额定不动作 电流,应不小于电气线路和设备的正常泄漏电流的最大值的2倍”。“电气线路和设备泄漏电流值及分级安装的漏电泄漏电流特性 和电流配合要求如下:
①用于单台用电设备时,动作电流应不小于正常运行实测泄漏电流的4倍;
②配电线路的漏电保护器动作电流应不小于正常运行实测泄 漏电流的2.5倍,同时还应满足其中泄漏电流最大的一台用电设备正常运行泄 漏电流的4倍;
③用于全网保护时,动作电流应不小于实测泄漏电流的2倍。
此外,漏电保护器的额定动作电流应留有一定余量,以适应日久回路绝缘电阻降低、用电设备增加以及季节变化等引起的 电流泄漏增大。
1.2泄漏电流的大小与所带设备及线路有关。配电线路和用电设备的泄漏电流估算见表1~表3。
表1 220/380V单相及三相线路埋地、沿墙敷设穿管电线每km泄漏电流单位mA/km
绝缘材质 截面(mm2)
4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240
聚氯乙烯 52 52 56 62 70 70 79 89 99 109 112 116 127
橡皮 27 32 39 40 45 49 49 55 55 60 60 60 61
聚乙烯 17 20 25 26 29 33 33 33 33 38 38 38 39
表2 电动机泄漏电流单位:mA
运行方式 额定功率(kW)
1.5 2.2 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75
正常运行 0.15 0.18 0.29 0.38 0.50 0.57 0.65 0.72 0.87 1.00 1.09 1.22 1.48
电动机起动 0.58 0.79 1.57 2.05 2.39 2.63 3.03 3.48 4.58 5.76 6.60 7.99 10.54
表3 荧光灯、家用电器及计算机泄漏电流
设备名称 型式 泄漏电流(mA)
荧光灯
安装在金属构件上 0.1
安装在木质或混凝土构件上 0.02
家用电器 手握式Ⅰ级设备 <0.75
固定式Ⅰ级设备 <3.5
Ⅱ级设备 <0.25
Ⅰ级电热设备 <0.75~5
计算机 移动式 1.0
固定式 3.5
组合式 15.0
这里就以三居室为例分析一下住宅的正常泄漏电流:
线路(250m) BV-2.5mm 52×0.25=13mA
家用电器 荧光灯2盏(属于金属构件上) 0.1×2=0.2mA
荧光灯10盏(置于木质构件上) 0.02×10=0.2mA
计算机(电视机) 3台 3.5×3=10.5mA
手握Ⅰ级 3台 0.75×3=2.25mA
固定Ⅰ级(空调) 3台 3.5×3=10.5mA
合计26.65mA 按27mA计
1.3 在住宅总进线设漏电保护器是为了防止电气火灾。金属性短路的短路电流大,常用的熔断器、断路器等过电流保护电器能 有效地切断电源,从而防止火灾的发生;电弧性短路电流小,过流保护电器往往不能及时切断电源,而电火花的能量在达到一定程度后 会引燃附近可燃物造成火灾。接地故障引发火灾多的原因不仅是接地故障发生的机率大,而且还往往以持续的电弧形式出现。
能引起接地电流和构成电弧的故障有:①导线和电气设备的绝缘损坏;②电器或电动机的接线端子周围出现炭化的熔蚀点; ③电动机过载或扼流线圈的老化而出现匝间短
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳