土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 智能建筑的雷电防护应考虑的问题

智能建筑的雷电防护应考虑的问题

发布于:2005-09-14 16:08:14 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
1 对建筑物的防护

智能建筑中的电气、电子系统比常规建筑物电气、电子系统更普及,从数量上和功能上有质的变化。这些电气、电子系统是智能建筑的大脑、神经和执行设备,这些电气、电子系统对雷电电磁脉冲更加敏感、更加脆弱,因而需要更好地防护。

智能建筑在设计时就应进行全面的雷电防护设计,包括外部LPS、内部LPS和LEMP的防护,使智能建筑物成为一个三维的屏蔽空间,构成一个完整的法拉第笼和环形的接地网格系统。当LPS截获雷击时,期望大部分雷电流(70%以上)通过引下线泄放入地,保护建筑物免遭实体损害和生命损害。

2 对进入建筑物公共设施的防护

为了减少公共设施的实体损害,公共设施应置于LPZ0B区之内,一般情况下在距离建筑物200m(至少50m)处用埋地线代替架空线,并将缆线穿入电气连续、管壁足够厚的金属管内;在LPZ1区或更高级区的缆线采用屏蔽线或穿金属管以减小电磁场的穿透;用组合SPD限制过电压和泄放浪涌电流。

3 对受保护的设施

将受保护的设施放置在LPZ1区或更高级别的区域内;合理布线以减小感应回路的面积;LPZn(n=1、2、3…)边界金属部件进行等电位联结,对联结电气、电子系统的线缆用一组SPD实现对浪涌电流的分流和限制过电压。对带电导体来说,用SPD进行等电位联结是唯一的方法。