发布于:2005-09-14 15:20:14 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
也不知有没发错地方。
《计算站场地安全要求》(GB 9361-88)有条规范要求:计算机专用地线要与大楼钢筋和各种金属管道绝缘,我在查阅相关规范后,认为这一条和出自于2004年实施的《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB 50343-2004) 在接地要求上有部分冲突,(GB 50343-2004原文:
防雷接地应与交流工作接地、直流工作接地、安全保护接地共用一组接地装置,接地装置的接地电阻值必须按接入设备中要求的最小值确定。
接地装置应利用建筑物的自然接地体(指主体钢筋),当自然接地体的接地电阻达不到要求时必须增加人工接地体。
因后者是较新颁布的国家规范,应该是以新规范的要求设计和施工还是?
顺便说一句,我是新来的小弟,请多关照!

————————————————————
俺是做机房的王二,希望和大家多交流。