建筑电气设计指南
初步设计阶段,建筑电气专业设计文件应包括设计说明书、设计图纸、主要电气设备表、计算书(共内部使用及存档)。
1 设计说明书
设计依据
1)建筑概况:应说明建筑的类别、性质、面积、层数、高度等;
2)相关专业给本专业提供的工程设计资料;
3)建设方提供的有关职能部门(如:供电部门、消防部门、通信部门、公安部门等)认定的工程设计资料,建设方设计要求;
4)本工程采用的主要标准及法规。
设计范围
1)根据设计任务书和有关设计资料说明本专业的设计工作内容及分工;
2)本工程你设置的电气系统。
2 变、配电系统
1)确定负荷等级和各类负荷容量;
2)确定供电电源及电压等级,何处引来,电源数量及回路数、专用线或非专用线、电缆埋地或架空、近远期发展情况;
3)备用电源和应急电源容量确定原则及性能要求,又自卑发电机是,说明启动方式及与市电网关系;
4)高、低压供电系统结线形式及运行方式:正常工作电源与备用电源之间的关系;母线联络开关运行和切换方式;变压器之间低压侧联络方式;重要负荷的供电方式;
5)变、配电站的位置、数量、容量、(包括设备安装容量、计算有功、无功、视在容量、变压器台数、容量)及形式(户内、户外、或混合);设备技术条件和选型要求;
6)继电保护装置的设置;
7)电能计量装置:采用高压会低压;专用柜或非专用柜;满足供电部门要求建设方内部核算要求;监测仪表的配置情况;
8)功率因数补偿方式:说明功率因数是否达到供用电规则的要求,应补偿容量和采取的补偿方式和补偿前后的结果;
9)操作电源和信号:说明高压设备操作电源和运行信号及敷设方式;
10)工程供电:高、低压进出线路的型号及敷设方式。
3 配电系统
1)电源由何处引来、电压等级、配电方式;对重要负荷和特别重要负荷及其他负荷的供电措施;
2)选用导线、电缆、母干线的材质和型号,敷设方式;
3)开关、插座、配电箱、控制箱等配电设备选型及安装方式;
4)电动及启动机控制方式的选择。
4 照明系统
1)照明种类及照明标准;
2)光源及灯具的选择、照明灯具的安装机控制方式;
3)室外照明的种类(如路灯、庭院灯、草坪灯、地灯、泛光照明、水下照明等)、电压等级、光源选择及其控制方法等;
4)照明线路的选择及敷设方式。(包括室外照明线路的选择和接地方式)。
5 热工监测及自动调节系统
1)按工艺要求说明热工监测及自动调节系统的组成;
2)自动化仪表的选择;
3)仪表控制盘、台选型及安装;
4)线路选择及敷设;
5)仪表控制盘、台的接地。
6 火灾自动报警系统
1)按建筑性质确定保护等级及系统组成;
2)消防控制室的位置的确定和要求;
3)火灾探测器、报警控制器、手动报警按钮、控制台(柜)等设备的选择;
4)火灾报警与消防联动控制要求,控制逻辑关系及控制显示要求;
5)火灾应及广播及消防通信概述;
6)消防主电源、备用电源供给方式,接地及接地电阻要求;
7)线路选型及敷设方式;
8)当有智能化系统集成要求时,应说明火灾自动报警系统与其它子系统的接口方式及联动关系;
9)应及照明的电源形式,灯具配置,线路选择及敷设方式,控制方式等。
7 通信系统
1)对工程中不同性质的电话用户和专线,分别统计其数量;
2)电话站总配线设备及其容量的选择和确定;
3)电话站交、直流供电方案;
4)电话站站址的确定及对土建的要求;
5)通信线路容量的确定及线路网络组成和敷设;
6)对市话中继线路的设计分工,显露敷设和引入位置的确定;
7)室内配线及敷设要求;
8)防电磁脉冲接地、工作接地方式及接地电阻要求。
8 有线电视系统
1)系统规模、网络组成、用户数出口电平值得确定;
2)节目源选择;
3)机房位置、前端设备配置;
4)用户分配网络、导体选择及敷设方式、用户终端数量的确定。
9 闭路电视系统
1)系统组成;
2)控制室的位置及设备选择;
3)传输方式、导体选择及敷设方式;
4)电视制作系统组成及主要设备选择。
10 有线广播系统
1)系统组成;
2)输出功率、馈送方式和用户线路敷设的确定;
3)广播设备的选择,并确定广播室位置;
4)导体选择及敷设方式。
11 扩声和同声传译系统
1)系统组成;
2)设备选择及声源布置要求;
3)确定机房位置;
4)同声传译方式;
5)导体选择及敷设方式。
12 呼叫信号系统
1)系统组成及功能要求(包括有线或无线);
2)导体选择及敷设方式;
3)设备选型。
13 公共显示系统
1)系统组成及功能要求;
2)显示装置安装部位、种类、导体选择及敷设方式;
3)显示装置规格

1126667412819.jpg

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 夜星如眸
    夜星如眸 沙发
    不好,没有深度,谁有相关电气的学习资料啊,急需,有个电气工程决算要做,现在还看不懂图纸呢!
    2008-11-16 01:28:16

    回复 举报
    赞同1
  • wangfahu
    wangfahu 板凳
    不是很详细,但是还是谢谢
    2008-11-13 16:58:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 451 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

照明安装施工工艺

照明安装施工工艺电气安装包括金属线管布线、金属线槽布线、难燃线管布线、难燃线槽布线的安装要求,以及电气照明、导线、开关、插座、接地装置和电度计量装置等的安装。1.在可燃结构的天花顶棚内,不装设电容器、电气开关以及其他易燃易爆的用电器具。如在天花顶棚内装镇流器时,设金属箱装置。铁箱底与天花板净距不小于50mm,且石棉垫隔热,铁箱与可燃构架净距不小于100mm,铁箱与电器管路连成整体。2.在天花顶棚内布线时,在顶棚外设置电源开关,以便必要时切断顶棚内所有电气线路的电源。

回帖成功

经验值 +10