照明安装施工工艺
电气安装包括金属线管布线、金属线槽布线、难燃线管布线、难燃线槽布线的安装要求,以及电气照明、导线、开关、插座、接地装置和电度计量装置等的安装。
1.在可燃结构的天花顶棚内,不装设电容器、电气开关以及其他易燃易爆的用电器具。如在天花顶棚内装镇流器时,设金属箱装置。铁箱底与天花板净距不小于50mm,且石棉垫隔热,铁箱与可燃构架净距不小于100mm,铁箱与电器管路连成整体。
2.在天花顶棚内布线时,在顶棚外设置电源开关,以便必要时切断顶棚内所有电气线路的电源。
3.金属线管范围除对金属管有严重腐蚀者时,其他室内。外场所可采用金属管布线。
4.用金属管保护的交流线路,将同一回路的各相导线穿在同一管内。
5.金属管配线,其固定点的间距一般不大于以下尺寸:
1)15-20mm管径的管路,其间距为1m。
2)25-32mm管径的管路,其间距为1.5m。
3)40-50mm管径的管路,其间距为2m。
6.难燃管范围:用于室内场所,对有酸碱腐蚀及潮湿场所尤为适用。
7.难燃管(槽)配线中的接线盒、拉线盒、开关盒等,采用难燃塑料盒,不采用金属盒代替。
8.管子布线的导线,采用塑料线或穿管专用的胶麻线等绝缘导线。
9.穿管的导线总截面(包括外皮)不超过管内截面的40%。
10.同类照明的几个回路,穿于同一个管内,管内导线总数不多于8根。
11.为保证钢管配线和难燃管线的穿线方便,下列情况装拉线盒或放大管径:
1)管子全长超过30m且无弯曲。
2)管子全长超过20m且有一个弯曲。
3)管子全长超过15m且有二个弯曲。
12.金属管、难燃管配的弯曲半径,明敷时不小于管子直径锝倍,暗敷时不小于管子直径的10倍。
13.管路通过伸缩缝时,加补偿装置。
14.电气管路与水管接近或交叉敷设时,电器管路附设在热水管下面,相互间的净距不小于0.2mm。
15.难燃型可挠管的连接及接线盒均采用专用接头连接。可挠管不在高层建筑中作竖向电源营引线配管。
16.屋内照明线路的用电设备(包括电灯、风扇、插座等),每一分路不超过25具,总容量不超过300W。
17.每一单相回路的负荷电流不超过15A,并采用极胶壳开关或自动开关控制和保护。
18.照明开关应采用墙边开关,不采用灯头开关及拉线开关,墙边开关距地面高度为1.3-1.5m。
19.插座容量与电负荷相适应,每一插座只接用一个电具,并用熔断器保护。1kw及以上的用电设备,其插座前加装闸刀开关控制。
20.插座安装高度为1.3-1.5m ,如小于1.3m,导线直敷时加防护板(管),插座与地面距离不小于0.15m。
21.交流电气用具、管线的接地装置,首先利用与大地有可靠连接的,没有燃烧及爆炸危险的各种金属结构管道和设备作为自然接地体,接地电阻不宜超过10Ω。
22.人工接地体水平铺设采用圆钢、扁钢,垂直铺设的角钢、钢管和圆钢等。
钢接地体和接地线的最小规格为:
种类、规格及单位 地上 地下
室内 室外 交流电流回路 直流电路回路
圆钢直径(mm) 6 8 10 12
扁钢 截面(mm2) 60 100 100 100
厚度(mm2) 3 4 4 6
角钢厚度(mm) 2 2.5 4 6
钢管管壁厚度(mm) 2.5 2.5 3.5 4.5