砖混结构承重墙拆除问题?装修房需要拆除一段墙体,墙体跨度3。5M,见附件红圈处墙体,墙体上部有连梁250*350,梁上部2根16钢筋,下部3根16钢筋,本来此段施工中应为先浇梁后砌墙,这样拆除这段墙就没有问题,但实际施工中为先砌墙后浇梁,我所在的楼层为三层,所以上面三层的力全部由墙体往下传,不知拆除这段墙体,此梁能否承受得了,另外黄圈处为封堵一门洞,绿圈处为在承重墙上开一个900宽的门洞,如有结构设计方面的专家,在此请教,感谢!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
hajianyu
沙发
1.关于此问题,前段时间有一个差不多的内容讨论,请在论坛内找一下。
2010-06-17 15:32:17
赞同0
-
jj1234567891011
板凳
顶一下 别这么就沉了
2010-06-15 09:09:15
赞同0
加载更多2.个人观点:
a.关于局压,对于f的调整理解为由面积引起的ra可以不考虑,但由施工等级或水泥的砂浆类别等砌体本身相关的尚应考虑。而根据面积调整,局压本身有一个系数。
b.关于剪力,请注意条文:支座边。
c.关于组合砌体,请仔细看图8.2.1
d.没有绝对的高手,问题拿出来大家讨论