砖混结构
10.11 万条内容 · 436 人订阅
阅读下一篇
多层砖混房屋中构造柱设置浅析.pdf希望对大家设计有些帮助。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
sla1999
沙发
你可以去原设计单位咨询和有关部门办理手续。《《建筑装饰装修工程质量验收规范》》(GB50210-3001)第3.1.5条规定:“ 建筑装饰装修工程设计必须保证主建筑物的结构安全和主要使用功能。当涉及主体和承重结构改动或增加荷载时,必须由原结构设计单位或具备相应资质的设计单位核查有关原始资料,对既有建筑结构的安全性进行核验、确认。”。《《建筑装饰装修工程质量验收规范》》(GB50210-3001)第3.3.4条规定:“建筑装饰装修工程施工中,严禁违反设计文件擅自改动建筑主体、承重结构或主要使用功能;严禁未经设计确认和有关部门批准擅自拆改水、暖、电、燃气、通讯等配套设施。”
2010-06-29 11:20:29
赞同0
-
周凌01
板凳
不仅仅是梁受不受的了的问题。而且还要考虑开了门洞以后过梁把荷载导到两边的墙上去了,旁边的墙能不能受的了也是个很严重的问题
2010-06-29 01:29:29
赞同0
加载更多[ 本帖最后由 sla1999 于 2010-6-29 11:25 编辑 ]
回复 举报
而且你的问题问的不明确。过梁承受离上层楼面高度也有关系,它关系到你这个过梁是否按墙梁考虑荷载,这个最好找个当地的结构师现场好好看看分析,不是这么一两句话解决的问题
回复 举报