土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 『请教』一类金工厂房的用电负荷等级

『请教』一类金工厂房的用电负荷等级

发布于:2010-06-08 09:43:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一类金工厂房的用电负荷等级是多少,一个2层的一类金工厂房,总面积4000.
里面有卷帘门,货梯,这两处动力我准备用双电源,照明的话 不知道是否需要用双电源。
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    机床一般对供电要求不是很高,只要电压平稳就可以,且负荷系数(我称它叫“暂载率”)在0.65以下(有的甚至只有0.25),不需要装双电源切换,在变电所有母联可以联络就行。
    2010-06-08 12:08:08

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

柴油发电机房做通风设计时机房内需要产生负压吗?

以前看过一篇关于柴油发电机房通风设计的文章,文章里在做柴油发电机房通风设计时须使机房内产生负压,这样可以防止有害气体外溢。请问这种说法可行吗?请高手指点。。。

回帖成功