土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 柴油发电机房做通风设计时机房内需要产生负压吗?
以前看过一篇关于柴油发电机房通风设计的文章,文章里在做柴油发电机房通风设计时须使机房内产生负压,这样可以防止有害气体外溢。请问这种说法可行吗?请高手指点。。。

全部回答(7 )

  • gonghan8586
    发电机启动后,机组自带风扇会进行排风散热,机房内肯定就产生负压了啊,正因为有负压,所以才能做自然进风啊
    2013-01-13 21:02:13 来自 PC 评论 举报
  • ar1118du
    平时通风:风冷和水冷发电机的机房平时通风取6次换气次数,储油间通风换气次数不小于3次。对于采用气体灭火系统的机房,在火灾后,本通风系统负责排除室内废气,但不是事故通风;为保证人的安全,建议按事故通风设置启动按钮。

    工作通风:水冷柴油发电机须考虑工作耗氧所需空气量;风冷发电机冷却风量大,一般采用自然进风,柴油发动机自带风扇压力排放,但柴油发电机自带风机压头只有150Pa左右,在井道阻力大时需增加风机克服井道阻力,一般进风井阻力大,加进风机;排风井阻力大,则加排风机。

    柴油发电机房采用气体灭火,进、排风通道上应设电磁阀,在柴油发电机房发生火灾气体灭火启动时,连锁关闭这些阀门,以保证灭火效果。

    柴油发电机排烟为有压排烟,烟气温度高,气流速度高,烟气需高空排放,烟管应考虑保温隔热,同时需设减震吊架。

    柴油发电机房无需设置消防排烟。
    2010-06-12 12:55:12 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10