超大工程的同一时间内的火灾次数?

发布于:2005-09-13 19:43:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本人现在设计一个22万平方米的大型医院,1500床,每天门诊量约15000人次,医护人员最大班次3000人。这还只是一期工程,二、三期大致还有相同规模,因为业主希望消防水池及设施一~三期同一考虑, 扩初时我是按照一次火灾来考虑的(依据建规表8.2.2-1中民用建筑规模不限),消防部门没有书面否定我的设计, 但据说口头上希望我把消防水池适当放大。但是我的消火栓泵和喷淋泵都是按照一个着火点来考虑的,万一同时发生两次火灾, 水泵也不够用啊, 那时即使消防水池里有水, 有什么用?请各位发表高见,到底应该按照什么标准来考虑才合适?多谢!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • sophia_super
    sophia_super 沙发
    顶!
    2005-09-20 09:14:20

    回复 举报
    赞同0
  • sophia_super
    sophia_super 板凳
    本来是想替业主省钱的,如果1/2/3期工程合在一起火灾次数也只算一次的话,分别设泵岂不是浪费?如果火灾次数不止一次, 那我的水池容积可差的多了。
    2005-09-16 09:17:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 695 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于建筑群的消防水量确定

新出的05ss904《民用建筑设计常见问题分析及图示》(给排水)中谈到,当建筑物之间防火间距达不到规范规定的要求时, 确定室外消防用水量应按照最大的两幢建筑物的室外消防用水量叠加来确定。我最近设计的一个工程是超大型的医院, 分3块,一块是16层高层,另外两块是多层(算裙房吧),每块的体积都在50000立方米以上。各块之间有消防通道8.2M,照理不满足高规表4.2.1的要求,那么在计算室外消防用水量时是否应该按照高层的30L+多层的30L计算,一共60L/s?做扩初设计时并未注意到这条规定, 按照一幢建筑物30L考虑的,消防部门也未提出异议。 但是今天看到图集中特别就这个问题加以说明,不知道大家对此有何看法?谢谢!