我是刚毕业的新手现在碰到棘手的问题:在大宾馆酒店的客房中布置自动喷淋系统,客户要求说只使用一个大喷头便能满足消防的需要,我查阅了规范和相关书籍也没有找到相应的规定和满足需要的喷头,请各位给排水前辈和高手赐教,谢谢!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
1,既然建筑物连通,多层视为群房,可以视为一个建筑物。这一点应当请建筑专业明确;
2,“当建筑物之间防火间距达不到规范规定的要求时”,两个建筑物之间(或者是一个建筑物的两个防火分区之间,两侧都有开窗,并且之间的距离)超过两个建筑物的防火间距。这个情况有么?建筑专业没有采取措施避免么?真的没有遇到过。如果这样都可以,可以这样推给水专业,很多建筑物,建筑专业也就不用挠头了。呵呵,如果一个高层小区,反正区域集中消防,考虑消防水池大一点,消防水量大一点,多花不了多少钱,建筑物之间就不用考虑防火间距了么?这么好的事情,开发商要开心死了。感觉这个有点问题,和建筑防火基本要求违背。
3,话说回来,人家建筑真这样了,要我们来给他们擦屁股,嘿嘿,也只好这样了。
4,以前遇到过加了喷淋以后仍然超过防火分区规定面积的,如果这样也行,那我消防水量翻番不就解决了!还有这等好事。:)