一个工程,变频泵设定的工作压力为48米,样本中高效段为46-53米.但经过实际工作后,发现顶层水压有些不够,实际需要55米水压.人工控制可以满足.我想问的是:遇到这种情况怎么样才能满足压力呢?调高设定的压力吗?水泵的最大扬程应该不是53米吧.还有什么其他方法能够达到压力要求,希望大家指点.谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(44 )
只看楼主 我来说两句3.解决办法
a) 装止回阀。
b) 合理布置排气阀。
c) 改进安装工艺,水表留出的直管段不宜过短。
d) 换表 有可能是表有问题了