土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 变频水泵压力控制的问题

变频水泵压力控制的问题

发布于:2005-09-13 16:55:13 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一个工程,变频泵设定的工作压力为48米,样本中高效段为46-53米.
但经过实际工作后,发现顶层水压有些不够,实际需要55米水压.人工控制可以满足.
我想问的是:遇到这种情况怎么样才能满足压力呢?调高设定的压力吗?水泵的最大扬程应该不是53米吧.
还有什么其他方法能够达到压力要求,希望大家指点.
谢谢

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • maoxinqing
    maoxinqing 沙发
    更换水泵吧,需要把水泵扬程高的中高效区高于实际最高需要扬程,变频泵工作才能满足使用要求
    2009-06-30 12:14:30

    回复 举报
    赞同0
  • demon_flash
    demon_flash 板凳
    你的管道是不是弯太多了,并且变频的压力范围小了,以至于变频的过程中,显示压力已经达到,所以泵不在提供更高压力
    2009-06-26 12:19:26

    回复 举报
    赞同0