 口诀:
  断路器的脱扣器,整定电流容量倍;
  瞬时一般是二十,较小电机二十四;
  延时脱扣三倍半,热脱扣器整两倍。
  
  说明:(1)自动断路器常用在对鼠笼型电动机供电的线路上作不经常操作的断路器。如果操作频繁,可加串一只接触器来操作。断路器利用其中的电磁脱扣器(瞬时)作短路保护,利用其中的热脱扣器(或延时脱扣器)作过载保护。断路器的脱扣器整定电流值计算是电工常遇到的问题,口诀给出了整定电流值和所控制的笼型电动机容量千瓦数之间的倍数关系。
  (2)“延时脱扣三倍半,热脱扣器整两倍”说的是作为过载保护的自动断路器,其延时脱扣器的电流整定值可按所控制电动机额定电流的1.7倍选择,即3.5倍千瓦数选择。热脱扣器电流整定值,应等于或略大于电动机的额定电流,即按电动机容量千瓦数的2倍选择。
  

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • linrx5058
    linrx5058 沙发
    瞬时一般是二十,较小电机二十四;这是什么意思
    2006-02-19 21:09:19

    回复 举报
    赞同0
  • cxuzhu
    cxuzhu 板凳
    ~~~真的很需要!!!非常好!对我很有帮助!
    2005-10-06 22:27:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 356 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

《低压断路器》 新旧标准不同

(1)等同IEC60947.2-1997标准,已经报批。 (2)新标准中增加了结构段的概念,断路器的壳架相同,但有些关键部件不同,如脱扣器就有电磁式和电子式,对断路器来说便为不同的结构段。为控制断路器的质量,对不同的结构段增加相应的试验考核。 (3)同GB10963一样增加安全区测定,以保证操作者的安全。 (4)新标准要求严格按程序试验进行型式试验,规定试品数量,特别程序Ⅱ分断能力试验后增加5%电寿命次数。