(1)等同IEC60947.2-1997标准,已经报批。

(2)新标准中增加了结构段的概念,断路器的壳架相同,但有些关键部件不同,如脱扣器就有电磁式和电子式,对断路器来说便为不同的结构段。为控制断路器的质量,对不同的结构段增加相应的试验考核。

(3)同GB10963一样增加安全区测定,以保证操作者的安全。

(4)新标准要求严格按程序试验进行型式试验,规定试品数量,特别程序Ⅱ分断能力试验后增加5%电寿命次数。

(5)新标准中产品额定电压除与GB10963中相同采用230/400V外,将690V一级电压归入660V一档,为开发690V级断路器创造条件。

(6)新标准对欠电压脱扣器和分励脱扣器的动作特性规定更为详尽和严格。标准对释放电压下降速度作了规定,电压应在30s内从额定电压降到0值;欠电压脱扣器施加110%额定电压,4h后不影响欠电压脱扣器的动作;分励脱扣器应在周围环境温度+55℃±2℃,施以70%控制电压时,能使断路器脱扣。

(7)新标准的附录B(带剩余电流保护的断路器)是在IEC755、IEC1009(GB16917.1-97)基础上制订的。这将意味着将会开发出更多的工业用带剩余电流保护的断路器。

(8)新标准增加了带电子式脱扣器过电流保护断路器的附加要求(附录F)。

主要附加要求如下:

①抗扰度试验(EMC电磁兼容性):

由电力系统中低频骚扰抗扰度试验(由谐波引起的非正弦电流抗扰度试验和电流骤降或分断引起的抗扰度试验);

传导瞬变和高频骚扰抗扰度试验;

静电骚扰抗扰度试验;

电磁场骚扰抗扰度试验(由射频发射引起的骚扰,骚扰频率由原来的300MHz提高到1000MHz。

②干热试验要求在环境温度40℃情况下能承受168h考核。

③湿热试验要求上限温度55℃,6周期。

④热冲击试验要求在-25℃时2h,在+80℃时2h,试验时温度升降变化率为3℃±1℃/min,承受28周期。在28次循环周期内电子部件不应使断路器脱扣。

⑤为避免在断路器正常操作时所产生的电磁发射对其它电子装置造成干扰,新标准要求要进行射频发射验证。

(9)新标准与GB10963一样,增加了要求测量断路器功耗,标准中规定了试验和计算方法,但未规定每个等级的功耗值(附录G)。

(10)新标准增加了用IT系统的断路器的试验程序(附录H)。

标准中对定期试验的项目及期限不作规定,将由产品认证抽查解决。

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • gravity_scs
    gravity_scs 沙发
    能分享更多吗
    2013-07-07 22:37:07

    回复 举报
    赞同0
  • wwgxs
    wwgxs 板凳
    :handshake
    2009-03-02 21:28:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 391 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

《家用及类似场所用过电流保护断路器》(交流)

(1)GB10963-1999最新国家标准已经发布,等同采用IEC898-1995。 (2)新标准按IEC38,采用电网电压值标准,即230/400V作为产品额定电压标准。 (3)新标准产品分类的变化: ①增加按防护情况分为封闭式(不需相配的外壳)和非封闭式(需加相配的外壳)。这就是说,某些外部防护性能较差的断路器配上相应的外壳后可以使用,提高了安全性。 ②增加按I2t特性分类。新标准虽然没有规定按I2t分级,只要求测量,但在标准的附录中阐述了I2t特性的测量与熔断器I2t特性的配合(从发展角度分析,IEC会提出按I2t特性分级的标准)。

回帖成功

经验值 +10