(1)GB10963-1999最新国家标准已经发布,等同采用IEC898-1995。

(2)新标准按IEC38,采用电网电压值标准,即230/400V作为产品额定电压标准。

(3)新标准产品分类的变化:

①增加按防护情况分为封闭式(不需相配的外壳)和非封闭式(需加相配的外壳)。这就是说,某些外部防护性能较差的断路器配上相应的外壳后可以使用,提高了安全性。

②增加按I2t特性分类。新标准虽然没有规定按I2t分级,只要求测量,但在标准的附录中阐述了I2t特性的测量与熔断器I2t特性的配合(从发展角度分析,IEC会提出按I2t特性分级的标准)。

(4)新标准中增加了功耗测量。要求当温升稳定时,在相应接线端子间测得电压降的基础上计算每极功耗。每极功耗值不应超过表1中的给定值。
(5)为提高操作时的安全性能,确保操作者的人身安全,增加操作安全区测定。对非封闭式断路器在进行分断试验时,需要在断路器上放置一透明聚乙烯薄膜,当断路器分断时,薄膜若出现大于0.26mm的孔时,则认为不合格。此外还规定了测飞弧区的隔栅装置和隔栅电路。对于封闭式断路器不采用上述方法,而是将断路器装在外壳中的最不利位置进行试验。

(6)增加了附录C,对提交认证的试验程序和试品数作了规定。有了这个附录对我国的家用低压断路器实行强制认证有了依据。

(7)增加了附录D,对与连接在同一电路中的独立的熔断器与断路器的配合使用,起到指导作用。
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 391 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

谈低压断路器的选择和使用

最近几年,与不少断路器的使用者相互磋商、探讨,并在专业刊物上阅读了一些断路器选用的文章,感到收益很大,但又觉得断路器的设计、制造者与它的用户之间由于沟通、交流和宣传不够,致使电器产品的用户在选择低压断路器上还存在一部分偏失。据此,笔者拟再次论述断路器的选择和应用,以期抛砖引玉、去伪存真。  1、按线路预期短路电流的计算来选择断路器的分断能力精确的线路预期短路电流的计算是一项极其繁琐的工作。因此便有一些误差不很大而工程上可以被接受的简捷计算方法:(1)对于10/0.4KV电压等级的变压器,可以考