在一段母排上装一套电容补偿装置(如图示),电容装置接在塑壳开关的负荷侧有问题吗?
考虑到塑壳开关的进线和出线不能倒过来接的情况,我想电容补偿装置应该属于一个电源吧,请大家给点意见,谢谢!

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • kjolen
    kjolen 沙发
    回二楼:因为台架箱里面本来有备用开关的,施工的人贪方便就直接接上去了,我怕运行过程中开关有问题。
    回三楼:因为电容补偿是后来加的,所以没画。
    谢谢二位。
    2005-09-13 12:30:13

    回复 举报
    赞同0
  • ylzh
    ylzh 板凳
    可以,你的容量不大,如果容量大了就要考虑主开关的问题了~~