一高层建筑,地下共一层,高压配电室设在地下一层,层高4.5M,净高大概4.3M左右,我觉得这个高度布置设备完全够用了,但设计手册里提到净高要4.5M,至于什么原因没有说。另外,整个地下室层高增加200,土建造价增加不少,我总觉得如果没有必要还是应该给建设单位省点。大家做的高压配电室层高都是多少,或者净高是多少?请指教,谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(26 )
只看楼主 我来说两句-
jd13
沙发
最好不要用接触器作双电源切换装置
2007-05-27 00:07:27
赞同0
-
zsl171
板凳
我的理解:进线开关为四极带漏电,如果接触器用三极接触器,运行时负载侧的N相与备用电源侧的N相没有隔离(因为靠接触器切换,开关要保持闭合),如果负载不平衡,N相有电压偏移时,会不会引起进线开关漏电报警或跳闸?我认为有很大的可能性,还请高手指教!