土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电源电压闪烁的原因

电源电压闪烁的原因

发布于:2010-06-07 13:27:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司的电源经常遇到电源电压闪烁。现象就是照明灯一闪,然后恢复正常。但是车间的电机都停车了,带看门狗的PLC也报错了。
我们公司的供电回路是这样安排的。 合资方通过变压器将35KV的电源转换成10KV,然后通过一路开关送到我们公司。我们公司然后又通过高压断路器分为两路,通过两台变压器,变成380V. 让人迷惑不解的是,同样是10kv/380v,合资方的设备没有闪动,并且我们污水处理厂的设备也没有停车(我们也是通过单独一台10v/380v)供电。 这种现象每年都会发生好几次,生产已经见怪不怪了。 经过分析,有人说由于我们公司使用的变频器和其他电子设备太多造成的。如果加上浪涌保护器应该就没有问题了。 请诸位分析,是否变频器多的话,就会造成因为谐波过多,造成电压波动。
主电源开关都没有跳闸。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • liqiunai
    liqiunai 沙发
    个人认为是没加浪涌保护区的缘故
    2010-06-10 18:44:10

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    按楼主“照明灯一闪,然后恢复正常。但是车间的电机都停车了,带看门狗的PLC也报错了”的说法,好象是故障“重合闸成功”,0.5S的停电,所有接触器(有失压保护的)都跳开。

    人家没跳,可能是人家在倒闸操作前已把10KV倒到不停电的一段,又加上操作有误(直接分进线,母联靠BZT合闸)。
    2010-06-08 12:17:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2157 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

25只空调该配多大的开关和电缆?

请教下各位前辈办公楼,每层25只空调,每只按2kw算,从总配电箱该引多大的电缆过来?该选多大的塑壳断路器? 用100A的塑壳开关(总箱),100A的隔离开关(每层);电缆用ZR-YJV-1KV-4X25+1X16 CT/SC50-WC 可以不?谢谢

回帖成功

经验值 +10