以前我发过这个帖子,不过后来就好了,我就没在追究。现在问题重现。漏保动作电流每户是30ma,(30户)每单元是75ma,(3单元)总电源是100ma。动作时间也是梯次的。现在每天总漏保都会动作一次。因为不是单位的,所以不好意思插手这件事。因为我们是新楼,住户不多,200KW的总漏保是不会超电流的。我认为有可能是三相不平衡造成的。大家指导一下。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
好的,谢谢啦
刚才没人回复,我都准备总箱用150A 的塑壳,分层箱用125A的塑壳,50平方的电缆了,怕原来的不保险
回复 举报