土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教桥架内母线的问题

请教桥架内母线的问题

发布于:2010-06-07 12:41:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
室内变电所,10KV高压柜出线至变压器,线路走桥架
图上注:桥架内封闭母线
请问是用电缆?还是用母排?或者都可以?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • ybj5677
    ybj5677 沙发
    用封闭母线较好:victory: :victory: :victory:
    2010-06-11 19:10:11

    回复 举报
    赞同0
  • gh550509936
    gh550509936 板凳
    学习了
    2010-06-11 18:52:11

    回复 举报
    赞同0