求助~电缆发热问题设计容量是3000A,现实际运行电流约1200A,用户反应电缆太热,特来求助高手~A、B、C每相五条1*400平方电缆 N相3条1*400平方电缆,每条约35米,出上进,主要沿托盘式线槽水平敷设,结线方式是由一低压断路器引电缆到同一电房的四个低压柜(两个出线柜、两个电容柜),每相五条电缆分两组由两出线柜顶穿入(一组3条,一组2条,两柜相邻),电缆自开关下出线后,沿托盘式刚开始用户反应电缆太过发热,到现场检查电缆发热不均匀,即同相电缆温度不一。用钳表检查同相电缆相差有一倍多(约100+和200+),考虑过后,安排停电将电缆按品字排列(主要于水平线槽处,因空间问题,垂直线槽处未能按品字排列。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句既“不可同时闭合”那也就不能同时分断吧。:(
回复 举报
楼主可以看看工业与民用配电设计手册 46~54页
回复 举报