土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于粘钢加固

关于粘钢加固

发布于:2005-09-12 18:45:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本人正遇到一粘钢加固工程,它采用湿式外包钢法.外包角钢穿层设置.我想请问的是:由于这里施工质量很差,如果在加固过程中柱上下垂直度相差较大的话,该如何处理呢?有没有专业的技术资料可以提供?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • chexiang1996
    chexiang1996 沙发
    我从来没做过加固工程,因为我是一个技术总工,大姑娘上轿一样碰上了粘钢加固,请楼主帮帮忙介绍介绍粘钢中对钢板的焊接具体做要求可否?谢谢!
    2007-06-12 20:40:12

    回复 举报
    赞同0
  • john_murphy
    john_murphy 板凳
    对于角钢未能垂直延伸到上一层的话,现场有一种做法:
    建议切掉角钢一边(切掉一边的好处是,角钢可以根据偏折角进行弯折),然后补焊搭接板。
    加强该区段角钢与缀板的连接,或在柱子节点处设钢箍。
    这是下下策。影响加固质量。
    同时,您可以参考版主的建议,对连接的薄弱环节作些保证措施。
    2006-12-23 17:59:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

剪力墙下地梁算法?

请教各位大侠,我的是框剪,楼梯间采用剪力墙,端承桩(大口径挖孔桩)基础,仅两端头设桩,那么我墙下的地梁该怎么算合理,我是在satwe特殊梁里面设置为转换梁,(无洞口),请问大家是怎么算这个地梁的呢?多谢了。

回帖成功

经验值 +10