本人正遇到一粘钢加固工程,它采用湿式外包钢法.外包角钢穿层设置.我想请问的是:由于这里施工质量很差,如果在加固过程中柱上下垂直度相差较大的话,该如何处理呢?有没有专业的技术资料可以提供?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • chexiang1996
    chexiang1996 沙发
    我从来没做过加固工程,因为我是一个技术总工,大姑娘上轿一样碰上了粘钢加固,请楼主帮帮忙介绍介绍粘钢中对钢板的焊接具体做要求可否?谢谢!
    2007-06-12 20:40:12

    回复 举报
    赞同0
  • john_murphy
    john_murphy 板凳
    对于角钢未能垂直延伸到上一层的话,现场有一种做法:
    建议切掉角钢一边(切掉一边的好处是,角钢可以根据偏折角进行弯折),然后补焊搭接板。
    加强该区段角钢与缀板的连接,或在柱子节点处设钢箍。
    这是下下策。影响加固质量。
    同时,您可以参考版主的建议,对连接的薄弱环节作些保证措施。