请教各位大侠!
急!现正在设计一个成都的汽车展场,层高9米左右,四面玻璃,总面积800个平方,请问负荷考虑220W/M2,够不够啊?!!!没经验啊!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 秋韵之临
    秋韵之临 沙发
    起码300w以上
    2005-09-14 15:48:14

    回复 举报
    赞同0
  • rxy197758
    rxy197758 板凳
    个人认为你的负荷选的比较小,至少也应该在300W左右。
    首先是因为建筑的层高比较高,而且全部是玻璃幕,夏季负荷会很高,尤其是朝阳的方向。
    2005-09-14 15:43:14